各位前辈我刚开始搞设计,地暖部分不很了解现在算出房间热负荷,可是怎么确定地暖间距呢?规范上是在地暖水温,室内温度选定时在各个间距下,地板类型不同条件下的单位面积热负荷.我还不是很清楚请指导一下 谢谢!!
可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
我是山东省某设计院的暖通设计人员,山东省实行节能50%之后,由于墙体保温很好,我们在做住宅设计时,经计算,热指标只有45W/平米,地暖管间距300毫米足够了,但由于所有房间间距一样,有人提出让把北向和顶层增加到200或250毫米,是否有必要?请教各位高手,你们是如何作的?
近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
在相同水温和管径下,地暖管越密散热量越大,地暖表面温度和房间温度越高,这是基本现象,还有个重要原因是地暖末端,就是通常说的干式和湿式,相同条件下干式铝板地暖末端比湿式水泥末端地面温度提高5度左右!所以影响地暖温度主要有地暖末端.进水温度和管道间距三方面因素! 地暖管道最小间距是由最小弯曲半径决定的,最小弯曲半径不得小于5倍管直径,即地暖管最小间距不能小于10倍管径,否则就容易折弯堵水,地暖就不热了!这就是20地暖管间距不能小于20公分的根本原因!相同水温和末端,16管比20管提高3度地面温度,这是南方地暖用16管的主要原因! 地暖管径分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管径以上的称为常规管,10管径以下的称为毛细管,管径越小水阻力越大!这就是常规管每回路可以盘10平方以上,而毛细管只能盘5平方左右的原因,管道越密分水器接头越多,地暖稳定性自然越低,所以这也是空气源40度低温水最适合用13管的道理!装地暖关键是要根据热源水温和需求,经计算选择管径和管间距的合理值!根据层高.温度和节能需求选择薄型铝板干式地暖末端还是厚型水
我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾1。PEX管的敷设间距是如何计算的2。有家具的地方是不是要避开啊?跪求!
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑 这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢? 我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?
地暖盘管的间距是越小越好吗 ? 有些地暖<
各位地暖高手你们的加热管管径是怎么考虑的呢?都是按照默认的de20选择的? 不同管径的散热量差别大么?规程附录数据都是20的,怎么和其它管径换算? 规程有规定说是确定地面所需散热量时要扣除来自上层地板向下的传热损失,我觉得对于标准层的房间来说,既有来自上层的传热,本层地面也向下传热,所以可以抵消,在查表选择管间距的时候可以直接用单位面积热负荷(不是所需散热量)和附录中的各间距的散热量(不考虑热损失)对比选择,这样行么?
本帖最后由 锦润8333 于 2014-4-24 11:04 编辑 地暖盘管间距的确定(摘要) 1. 地暖盘管间距确定的理论依据。 《地面辐射供暖技术规程》中地面面积散热量的计算方法是ASHRAE手册(2000年版)提供的计算方法,这种方法计算原理清晰易懂,并已经过实际工程检验。本文将按笔者的理解进行简单讲述, 1)有散热面积的负荷修正 由负荷计算可以得到某房间确切的热负荷。考虑到家具等的遮挡,局部盘管区域的盘管要承担全部的房间的负荷,考虑到实际散热效果,所得的热负荷要进行修正。即局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面
地暖安装工程施工间距的确定低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。热负荷的计算地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房间热负荷(W);QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);QH——室内换气耗热
地暖依靠加热管中热水的循环实现采暖,因此,一些人觉得地暖的加热管道越多越好,地暖管间距越密越好,这样整个房子都是暖呼呼的,真的是这样吗? 一、地暖管越多越好吗? 当然不是的了。因为这个不要以为地暖管道多的话,那么就会更暖和,因为地暖管过多会造成地暖管里面的水循环流动慢。所以地暖管间距以15-20厘米较合适。 二、地暖管铺得越密越好吗? 地暖管并不是越密越好,管的间距应根据《地暖安装规范》来实行。地暖管的间距如果过密会
继续思考如何画地暖,直接用filter命令偏移pl线圆角偏移后半径也会变大,不满足地暖设计要求。 依据原pl线坐标偏移出,求出两直线对象,在用圆角命令,可以直接求出圆角的两个端点坐标,而且省事,但运行速度慢。 想通过已知第一条线和第二条线角度、三个基点以及指定偏移间距求出偏移后且满足第二条线圆角的两个端点坐标。之后用pline连续画线,画出基于第一条路径的偏移指定距离,圆角半径满足要求的地暖线。 如果横平竖直就简单很多了,但是这种算法需要不同角度可以通用,在地暖设计中会存在这种倾斜的商业,也有实际应用的场景。 还有一种方法,先用偏移命令,求出偏移后pl线各个点的坐标,在圆角不满足的地方重新计算坐标,在用修正后的坐标完成地暖单线的绘制。另一种算法了,走一步看一步吧。
大家看一下这个住宅楼做地暖盘管间距是否合适?层高3.0米,窗户均为落地窗,高度大概为2.2米左右。该层为第一层。因为这是我做的第一个地暖大型工程,可能技术上有点欠缺,希望大家多多指教!
在天正暖通7。5里作地暖盘管设计,离墙间距怎么设置? 我怎么只找到左右上下的间距 ,实际画出来的图,离墙间距就是盘管间距,我一般离墙间距设为150,管线间距200~300 ,怎么画图呢 ,天正暖通7。5是不是软件没做好 ,是不是没有这个功能