请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
我是某供暖公司的一名员工,没受过专业教育,自学了一点供热知识,有的只是一点实际经验。我公司现有2台7MW,1台14MW锅炉,采取直供方式,枝状管网,供暖半径2000M,供暖面积43万平。有五条主干线:1,377管线,承载17。8万平,供暖半径最大;2:325管线,承载9。7万平,半径1500M;3:273管线,承载7万平,半径1500M;4,219管线,承载4万平,半径1000M;5,219管线,承载4。5万平,半径800M。去年末梢用户就供暖效果不好,网络平衡极其困难(没有调节装置,只有截断装置)。今年打算安装换热装置,可行吗?如可行,安装几台换热装置合适?望各位老师不吝赐教,学生在这里先谢谢大家了。还有更好的解决方案吗?如可行,可和我联系QQ651014112,面谈,必有酬谢!
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:
最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题? 还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制?? 谢谢