请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
在论坛中发现有个热帖是这样的:换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在设计中正好做了一个和这个问题非常相似的问题,是一个某政府机关部门机关宿舍的改造锅炉房,情况是这样的 设计三台功率为1.4MW的区域锅炉房,总功率为5.6MW,选择根据供热工程按供回水水温为85/60设计,这样计算下来,设计水泵的流量为50立方米,由于最远的楼距锅炉房为150米,考虑沿程阻力为100Pa/m,局部阻力为沿程的50%考虑,这样选择的了32米杨程考虑。静压定压为32米, 运行中,锅炉供回水水温为75/60度,温差为15度,杨程为15米左右,但是末端热量略低(阐述一下这个低的概念,由于是政府部门的机关宿舍要求高,需要家里穿短袖,衬衣赶紧不冷,我估计这样最低得有25度),但是达到18~20度左右。还到一点说明,这个外线管网和锅炉房同时改造,根本没有做任何的调试,但是他们管理部门不同意,要求更换水泵,就说末端不
10层的商业建筑,层高4.2,带地下室。采暖是独立的锅炉房,采暖系统分两个区,1-5层为低区由锅炉房直供,6-10为高区由地下室换热站供热。请教问题,若不设置地下换热站,是否可以?
图纸简介: 本换热站图纸是以天然气锅炉为一次热源,通过板换换热后到用户末端,适合所有学习暖通 投稿网友: pwym713 上传时间: 2013-03-15
图纸简介: 这个是2000平方米的锅炉房图纸,3台锅炉,一个换热站,生活水泵房,图纸包括:设计说明,锅炉房换热站平面图,冷却塔基础布置图,换热站剖面图,设备基础图,除渣机,上煤系统详图,空调供冷热原理图,生活热水原理图,除氧间配管平面图等,可供参考。 投稿网友: fshb22
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
甲方的设计要求是选用一个蒸汽锅炉和一个换热器:一次网为蒸汽锅炉,没别的条件;二次网流量为2.5t/h,要求把自来水加热到65度送入水箱:如何根据这些条件选择锅炉和换热器?
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
刚刚踏上工作岗位,主要是干规划中中的供热、供燃气的,在工作中,总是对一个地区,大约多少设置一个区域锅炉房没个大致的概念,再有就是做某大连某旅游区的供热规划时,规划局的领导要求换热站,一个单位设置一个,这个让一个新人的我不是特别理解,但他强调,由于多是宾馆或者度假休闲娱乐机构(强调这个是因为经济上能承受的起?),再有他说一个单位设置一个换热站对他们管理,收费都比较省事。整个这个过程中,我不是特理解: 一是他说的管理收费情况,别的地区或者小区这种管理是怎么个情况? 二是这种设置到底何不合理,从能源的利用和费用上能有个判断么?希望能有朋友交流解答。:)
图纸简介: 本工程为锅炉房,属于丁类厂房,用电为三级负荷。图纸包括详细的带控制节点的工艺流程图、换热站电气平面图等。希望对大家有所帮助。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间: 2014-06-18
我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:
北京的项目.我是甲方,去年一共盖了21栋楼.现在20号楼的东西两边各加了两排平房,大概有2000平左右.这两排平房的采暖是用的20号楼的管道.问题来了:今年冬天新楼第一次供暖,结果单20号楼的暖气温度不够.现在我给老板建议给20号楼单独设一个小换热站.20号楼的面积在13000平左右,九层高.45户.基本确定用板换.现在想咨询一下大概造价是多少???谢谢!
我个人遇到的一些问题现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.不知各位对此有何见解....