首页 课程 资料 论坛
  • 换热站蒸气管道噪音大的问题

    小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!

  • 换热站常见故障问题原因和解决处理办法

    换热站工作原理:  换热站的工作原理是通过换热器将热源输配的一次高温供水与热用户二次网低温回水进行封闭式热交换获取热量提温后,通过循环泵克服二次网阻力,将热水送至用户室内散热装置供热。  换热站主要设备: 换热站的主要设备有板式换热器、循环泵、一二次水除污器,补水泵,软化水系统,控制系统和各类阀门等。  换热站运行常见问题和应对处理办法: 1、一次侧循环流量不足 

  • 换热站采取什么消防措施?

    大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!

  • 换热站投资的问题!!!------急

    小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢

  • 关于换热站面积的问题请问各位。

    我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:

  • 请教,关于换热站改造问题!

    请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~

  • 【求教】有关换热站系统的问题

    小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!

  • 怎样求换热站蒸汽的流量

    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!

  • KTV装修设计噪音怎么处理?

    KTV噪声的问题一直是影响KTV包间声效的难点,通过多年的经验,成都筑格装饰在这里给大家讲讲如何在KTV装修过程中避免今后噪声对音效的干扰。KTV装修中主要的噪声干扰有以下几点: ①、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,比如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 ②、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工

  • 换热站计算的一些问题求教

    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米

  • 某一层锅炉房、换热站、水处理电气设计

    图纸简介: 本工程为锅炉房,属于丁类厂房,用电为三级负荷。图纸包括详细的带控制节点的工艺流程图、换热站电气平面图等。希望对大家有所帮助。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间: 2014-06-18

  • 地下室设置换热站,水泵噪音传到5层,求大神支招

    本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。

  • 水水换热站系统内的安全阀

    我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.

  • [换热站]关于热力站的设计

    最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!

  • [换热站]换热站流量不够!

    40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。

  • 关于换热站设备选型问题

    我个人遇到的一些问题现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.不知各位对此有何见解....

  • 请教关于换热站的造价问题

    北京的项目.我是甲方,去年一共盖了21栋楼.现在20号楼的东西两边各加了两排平房,大概有2000平左右.这两排平房的采暖是用的20号楼的管道.问题来了:今年冬天新楼第一次供暖,结果单20号楼的暖气温度不够.现在我给老板建议给20号楼单独设一个小换热站.20号楼的面积在13000平左右,九层高.45户.基本确定用板换.现在想咨询一下大概造价是多少???谢谢!

  • 关于小区换热站的选型问题

    现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报

  • 机组噪音如何处理效果好些?

    最近一项目,用的是型中央空调,机组运行起来噪音很大,既有风声,也有设备的声音,我们已经在设备外包了一层消音棉,但效果不好,请问还有什么比较好的办法吗?急!!

  • 求助!!!!一次网为蒸汽的换热站

    最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:

点击加载更多

换热站噪音处理

换热站噪音处理专题,为您提供换热站噪音处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站噪音处理 相关的专业交流讨论,更多换热站噪音处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

换热站维修

小区供暖换热站