图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
图纸简介: 某2层的换热站,电气设计,图纸主要内容包括:一二层的平面布置图,照明平面图,屋顶平面图,一次系统图,二次控制原理图等。希望能够对大家有所帮助 投稿网友: huanghuifang1983 上传时间: 2014-06-2
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
图纸简介: 本工程为锅炉房,属于丁类厂房,用电为三级负荷。图纸包括详细的带控制节点的工艺流程图、换热站电气平面图等。希望对大家有所帮助。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间: 2014-06-18
我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。
因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。
请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)
北京的项目.我是甲方,去年一共盖了21栋楼.现在20号楼的东西两边各加了两排平房,大概有2000平左右.这两排平房的采暖是用的20号楼的管道.问题来了:今年冬天新楼第一次供暖,结果单20号楼的暖气温度不够.现在我给老板建议给20号楼单独设一个小换热站.20号楼的面积在13000平左右,九层高.45户.基本确定用板换.现在想咨询一下大概造价是多少???谢谢!
现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报
我个人遇到的一些问题现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.不知各位对此有何见解....
最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness: