我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊
1、看变频器的输出功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 2、测量变频器输入电流电压,功率因数取值0.86,得出的功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 这两种方式哪种更符合实际?还有别的更加准确的测算方式?要方便测量的那种!
各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。[ 本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑 ]
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
水泵在并联运行时,他们的出力跟使用年限、参数有关么?请教如果2台100吨的水泵并联运行,他的出力能达到多少,有什么固定的计算模式么?都跟什么因素有关啊?谢谢了!着急!
换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
请教 换热站内 循环水泵的进出口的压力一直不太变化,但是电流却老是往上跳,是怎么回事啊.是不是因为流量变化引起的啊,但是压力没变啊?
目前许多供热企业为了降低运行成本,热网采用以热源为主动变流量方式运行,但现有的热网水力平衡产品、 自力式流量控制阀、自力式压差控制阀不能满足其运行工况,需要一种适合当前以热源为主变流量系统的控制阀,满足供热系统不同时期的不同需要。我公司开发的动态阻力平衡阀能够满足了这一需求。该阀具有流量阀功能,增设了阻力锁闭功能及压差阀功能,其各项功能由转向开关自由转换。【关键词】以热源为主动变流量系统 以用户为主动变流量运行 动态水力失调 动态阻力平衡 前 言:近年来,由于能源危机日益严重,煤价不断飙升,各供热企业为了降低成本增加企业效益,热网循环水泵配备了变频器;室外温度补偿装置等。运行期间,在室外气温变化时水泵变流量运行,实现节电、节能的目的。这种采用气候变化控制热源循环水泵的转速变流量运行模式称为热源主动变流量运行模式。但是,运行中循环流量始终高于设计状态下的流量,没有达到最佳运行工况,节能潜力远远没有挖掘出来。其原因是:供热管网选择的水力平衡产品,在循环水泵流量变化时,热网的阻力随着变化,热用户出现了动态水力失调,循环水量降不下来,使变频设备不能发挥应有的功能,
图纸简介: 该工程为某地区换热站工程设计,采用分布式变频循环水泵系统,室外一次供热管网设计供/回水温度115/70℃高温水,进入本换热站经换热后二次管网散热器系统及地暖系统的供/回水设计温度分别为80/60℃、60/50℃。图纸包括:设计施工说明,设备布置平面图,管道布置平面图,剖面图,热力系统流程图,基础剖面图等。补充说明:该套图适合设计人员学习关于换热站的设计内容。 投
换热站低区系统55KW循环水泵3台,7.5KW补水泵2台。要求所有水泵均采用变频一对一控制,变频器选用西门子,ABB控制。循环泵,补水泵有手动/自动两种控制方式,补水泵设工频回路,补水泵可实现两台同时启动,用于在采暖期系统首次注水时快速注水。 求高手设计,
怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!
我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢
一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!
本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)