这是我在论坛的图纸库里找的。关于换热站的施工和设计的。
图纸简介: 本图为地上大型换热站,供热面积约80万平方米,为城市集中供热范本式热力站,含自动控制及计量,可达到无人值守的目的,希望广大网友前来下载 投稿网友: zhaolei6833071 上传时间: 2013-08-21
图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048
图纸简介: 主厂房及厂区建筑采用热水采暖,热水由采暖加站站供给,此次电厂采暖换热器设置在主厂房汽机房零米层,采用汽-水换热器2台(并联使用),所用蒸汽参数为:压力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量为5.2t/h的过热蒸汽;换出95/70℃低温热水,提供此次电厂采暖热水。图纸内容:平面布置图和通风施工图,可供参考。 投稿网友: pan42131
图纸简介: 本图纸为某地下换热站全套设计施工图纸,采用板式换热机组,要素齐全,虽然比较小,但是内容还是比较全面的。欢迎有这方面需要的下载。 投稿网友: sy198203284055 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 某2层的换热站,电气设计,图纸主要内容包括:一二层的平面布置图,照明平面图,屋顶平面图,一次系统图,二次控制原理图等。希望能够对大家有所帮助 投稿网友: huanghuifang1983 上传时间: 2014-06-2
图纸简介: 这个是2000平方米的锅炉房图纸,3台锅炉,一个换热站,生活水泵房,图纸包括:设计说明,锅炉房换热站平面图,冷却塔基础布置图,换热站剖面图,设备基础图,除渣机,上煤系统详图,空调供冷热原理图,生活热水原理图,除氧间配管平面图等,可供参考。 投稿网友: fshb22
图纸简介: 图为某小区换热站,根据不同采暖面积、低区、高区分设机组,含详细设计施工说明、机组设备型号、平面图、流程图、基础图、详图等全套设计施工用图。 补充说明:供热参数一次热媒:110/70℃热水;二次热媒:95/70℃热水。总供热面积约45.44万平米,供热负荷30.4MW 。 投稿网友: tibetlk
图纸简介: 本图纸为吉林某换热站内六台板式换热器换热面积六万平分高中低区设计图,图纸内容包括设计总说明、换热站内设备布置平面图、换热站内管道布置平面图、换热站剖面图、系统图、大样。 投稿网友: caoyang51523 上传时间:
本人在公司负责多是几百万平方的各大商业和住宅项目,负责暖通专业的图纸审核和现场工程质量检查,特将自己的一点成果供大家参考,提意见。收件人: 抄 送: 关 于:小区泵房工程图纸审核意见 日 期: 发 自:BOBLEE 兹于某年某月某日于贵部取得由某建筑设计研究院编制的小区泵房工程的施工图纸电子档,经复核,现提供我部对采暖、通风系统图纸的意见及建议如下,供参阅及跟进相关工作。1. 平面图纸中一二次网均设置有孔板流量计,建议复核当地采暖的计量方式,初步认为只需对一次网进行计量,以节省投资。2. 一层给水平面图中,软化水箱已有确定尺寸,建议要求设计院提供基础图及接管大样图。3. 一般而言,整体换热机组已包含有除污器,但图纸另设置有二次网除污器,建议设计院澄清,以免重复购置。4. 设计说明中,只提及热力系统的试验压力为工作压力的1.5倍,建议设计院提供具体的工作压力或具体试验压力数据。5. 鉴于较多项目对于套管安装不规范,建议增加套管穿墙楼板应预埋比管道保
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
图纸简介: 图纸为某公建楼生活热水及采暖换热站设备专业全图,共有八个系统,四个生活热水换热机组四个采暖系统换热机组,该项目已施工完毕,正式使用阶段。图纸包含了该机房的全部设备参数及布局、具有相关设备基础图及接管图,系统图(透视图) 投稿网友: aslan 上传
图纸简介: 本工程为某住宅小区的供热工程,包括热力站、小区内的热力一次管线及小区外的市政一次热力管线三个部分,本次设计仅为热力站工程部分。图纸包括设计总说明,各层设备基础布置平面图、各层设备及管道布置平面图、机房各剖面图、系统原理图及主要设备参数表。 投稿网友: cch880130
图纸简介: 该工程为换热站设计施工图,本设计一级管网设计供回水温度为130/70℃。图纸包括:设计说明,工艺系统图,设备管道平面图,材料表,机组基础平面图,集分水器大样图,剖面图等。补充说明:该套图纸适合设计人员参考学习换热站工艺系统。 投稿网友: liujunli787