图纸简介: 全自动换热站设计,无人值守,plc编程控制,远程调度中心控制 投稿网友: hnkljd 上传时间: 2013-08-05 图
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048
图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报
在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
图纸简介: 北方某小区换热站,包括设备表、设计说明、设备平面布置图、工艺管道平面布置图、工艺管道系统图、水箱开口方位示意图等详图。换热站设计供热负荷7.6MW,供热面积约15.1万平方米,图中板式换热器供地板采暖高区部分和采暖低区部分,换热站内预留一套换热机组位置。 投稿网友: suojing1266
图纸简介: 图为某小区换热站,根据不同采暖面积、低区、高区分设机组,含详细设计施工说明、机组设备型号、平面图、流程图、基础图、详图等全套设计施工用图。 补充说明:供热参数一次热媒:110/70℃热水;二次热媒:95/70℃热水。总供热面积约45.44万平米,供热负荷30.4MW 。 投稿网友: tibetlk
图纸简介: 本图纸为吉林某换热站内六台板式换热器换热面积六万平分高中低区设计图,图纸内容包括设计总说明、换热站内设备布置平面图、换热站内管道布置平面图、换热站剖面图、系统图、大样。 投稿网友: caoyang51523 上传时间:
图纸简介: 小区地暖(换热站和热力网)全套设计施工图 部分说明:本部分为微山贵荷广场采暖热交换工程,换热站位置设在住宅下部的地下车库,为1-5#楼和沿街商住楼提供采暖用热。换热系统:1.本换热站一次热源为市政提供的130/80°c的热水,二次水住宅供回水设计温度为50/40°c3.系统补水定压采用变频水泵补水定压,低区定压点压力:0.3MPa,高区定压点压力:0.54MPa,低区供热系统工作压力0.6MPa,换热机组满负荷运行水量:99.1t/h,高区供热系统工作压力0.85MPa,换热机组满负荷运行水量:81t/h。图纸包含:总设计说明、热交换系统原理图、采暖总平面图、单体热力入口示意图等。
有个住宅小区,原单体建筑是按照地暖设计的,供回水温度45/35°C,现在设计换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器;也确实现在住宅采暖管道都是做到入户,将来做什么都是住户自己定,这种情况下怎么设计换热站?
图纸简介: 河北张家口市桥西区换热站设备图纸,图纸包括设计说明、系统图、平面图和轴测图等,可供参考。 投稿网友: thc2000 上传时间: 2013-07-04
图纸简介: 本工程为某住宅小区的供热工程,包括热力站、小区内的热力一次管线及小区外的市政一次热力管线三个部分,本次设计仅为热力站工程部分。图纸包括设计总说明,各层设备基础布置平面图、各层设备及管道布置平面图、机房各剖面图、系统原理图及主要设备参数表。 投稿网友: cch880130
现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激
各位,我是新人,问一个简单问题,现在楼房的采暖系统(换热战)还用高位水箱吗?我有1.5万平楼房(6层)采暖,欲建一临时(3年左右)换热站,那用什么方式定压好呢?另外换热器用汽水混合的好吗?
供热面积大约14万平方米。除项目措施费外,其他费用及主材设备都含在综合单价中。欢迎大家指正!换热站清单