首页 课程 资料 论坛
  • 换热站补水,一用一备,变频

    图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸

  • 关于空调冷却补水量怎么定?

    各位老师,关于空调冷却补水量怎么定?《措施》上讲取循环冷却水的1%~2%计算,可是循环冷却量是多少?很疑惑,谢谢老师解答!!!

  • 关于冷却水补水量的计算

    我在一篇论文中看到这样算的:2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱) 水箱容积计算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃ Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?

  • 关于空调,采暖补水量的讨论

    我看了一些规范和措施上要求空调冷冻水系统和采暖系统是按照系统水容量确定的,补水量为1%,考虑到事故补水量要取道5%左右。冷却水系统补水量是按照系统循环水量确定,补水量取值2%。不知道还没有其它见解,多多交流。

  • 消防水池,关于补水量的问题?

    厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。有效容积=总容积-连续补水量

  • 有关空调冷冻水、冷却水补水量

    由于规范等给出了补水量按照系统的水容量进行计算,现项目为工业型项目,不知道建筑面积,系统的水容量,只知道系统的制冷量,请问各位大侠如何计算空调冷冻水的补水量与循环冷冻水量的关系。谢谢!

  • [求助高人]冷却塔的补水量都怎么计算的呀

    如题。怎么计算冷却塔的蒸发水量(也称蒸发损失)、风吹水量、排污水量、渗漏水量这些数据?在书上找的几个公式和网上查的都有不同,而且是这个问题套另一个问题,那个问题再套回来这种,很急人~````当然套来套去的问题还不是大问题,关键是算出来的结果跟上司算的相差很大,又不好去问~`````````高手们,师傅们,帮帮则个!

  • 如何计算消防水池补水量?

    有一十五层商住楼,需设消防水池,完全算下来的话消防水池的体积要220t,因为市政可以提供DN200两路进水,从小区管网进入消防水池的进水管取的是DN150,请问:这种情况下火灾延续时间2小时内消防水池的补水量是多少?我自己计算过想看看其他高手的见解,请帮帮忙!我在线等,谢谢!!

  • 冬季和夏季空调补水量有 差异怎么办?

    各位高手,我现在在做一个工程,冬季和夏季共用补水系统,可是冬季和夏季的循环水量差异很大,所以补水量也有差异,应该以哪个为准呢????????????????????????

  • 请教冷却塔的补水量是多少的?

    请教大家一个问题:冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的?如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的?另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗?谢谢大家了!

  • 消防贮水池补水量怎么计算?

    例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥该厂房的贮水池应不小于378㎥。请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?

  • DN150补水管,水箱补水量少

    DN150补水管,水箱补水量少

    水箱有效容积约35立方米,补水管DN150的管子,0.25M帕的压力,水箱补水很少,水箱后的出水泵流量是120吨每小时,15分钟后,水箱基本空了,这是为啥啊

  • 关于换热站补水定压是否设膨胀罐问题

    看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确

  • 风冷热泵系统的补水量怎么确定啊?

    新手求助啊,做一个风冷热泵系统,再算系统补水量要提给给排水专业,不知道怎么算,望各位大神帮帮忙,谢谢啊

  • 知识!采暖与空调水系统的补水量

    知识!采暖与空调水系统的补水量

    1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。补给水泵扬程及设计问题:1、补给水泵的扬程:不应小于补水点压力加30-50kPa的富裕量。2、精确计算公式Hp=1.15(PA+H1+H2-рgh) Pa式中:PA-系统补水点压力(应通过对供热系统水压图的分析确定,取回水干管起点压力。即最远用户回水干管末端压力),PaH1-补给水泵吸入管路的总阻力损失,PaH2-补给水泵压出管路的总阻力损失,Pah-补给水箱最低水位高出系统补水点的高度,m3、补给水泵宜设两台,一用一备,以保证系

  • 请问关于市政补水量确定的问题及水箱的设置

    现有一工程,在北京,原有2根DN100的市政管道接入供室内消火栓,现在需设计喷淋系统,就需要增加消防水池及泵房,但是地下没位置,水池只能采用水箱的形式放在屋顶,泵房也在屋顶,现在考虑用市政补水已减少水箱体积,请问如何确定市政管道补水量呢?还有水箱设在屋顶补水会不会有问题呢?

  • 补水量为系统水容量的百分之1的理解

    规范上讲,补水量两种确定方法。一个是补水泵流量为循环水量的百分之1-2.一个是系统正常补水量为系统水容量的百分之1。系统水容量的百分之一是一个确定的体积呀,不是立方米每小时这种流量啊,那水容量的百分之一是多长时间的补水量啊?一个小时?一天?

  • 空调冷却水补水量计算表格

    根据参考资料自己写的不足之处之处希望各位指出

  • 提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”

    3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下

  • 怎样求换热站蒸汽的流量

    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!

点击加载更多

换热站补水量

换热站补水量专题,为您提供换热站补水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站补水量 相关的专业交流讨论,更多换热站补水量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

换热站扰民

换热站计算