首页 课程 资料 论坛
  • 关于宾馆负荷等级的问题?

    旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

  • 关于病房供电及负荷等级

    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!

  • 关于某建筑的负荷等级咨询

    关于某建筑的负荷等级咨询

    广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

  • 7.6MW热负荷北方某小区换热站设计图

    图纸简介: 北方某小区换热站,包括设备表、设计说明、设备平面布置图、工艺管道平面布置图、工艺管道系统图、水箱开口方位示意图等详图。换热站设计供热负荷7.6MW,供热面积约15.1万平方米,图中板式换热器供地板采暖高区部分和采暖低区部分,换热站内预留一套换热机组位置。 投稿网友: suojing1266

  • 怎样求换热站蒸汽的流量

    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!

  • 关于车库负荷等级,包括照明吗?

    ]JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。比如说中型车库,那么车库里的所有负荷都是二级负荷吗,包括照明、普通的动力吗?

  • 换热站计算的一些问题求教

    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米

  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 小区用电负荷等级如何界定?

    一小区共18幢楼,有一类商住两幢,二类商住15幢。现设计将消防用电设备、安防系统、应急照明及疏散指示、生活泵、潜污泵作为一级负荷,电梯设为二级负荷,空调及一般照明设为三级负荷。个人以为:生活泵、潜污泵可以不设为一级负荷,甚至不作为二级负荷,可以作为保障电源(单电源回路,在市电、发电情况下不中断供电)即可。请问可行吗?

  • 负荷等级是怎么界定的啊

    大家好 我是今年毕业的大学生 现在做工程咨询的工作 由于学的是文科 所以有好多东西都不懂 请大家多多关照 我想请问一下 负荷等级是怎么界定的啊 谢谢各位工程师了

  • [换热站]关于热力站的设计

    最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!

  • 请教电信机房的负荷等级

    一个镇上的电信机房(100M2左右),请问它的电信设备、机房照明负荷等级如何确定?民规规定:市话局、电信枢纽的电信设备为一级负荷。《电信专用房屋设计规范YDT5003-2005》要求机房负荷由市电电源、油机电源、UPS电源组成。但一个镇的电信机房,有必要按这么高的要求来供电吗?请教!

  • [换热站]水泵电机的问题

    我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因

  • 换热站采取什么消防措施?

    大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!

  • 请教,关于换热站改造问题!

    请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~

  • 关于消防负荷等级的一点疑惑

    关于消防负荷等级的一点疑惑

    如图片所示内容,按照"答复"的解释,消防负荷也可以是三级,而且 上也允许有三级的消防负荷存在,但我从来没敢把消防负荷看为三级,怕改图!!!!各位看官有做过三级的消防负荷么????

  • 关于换热站面积的问题请问各位。

    我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:

  • 换热站投资的问题!!!------急

    小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢

  • 【求教】有关换热站系统的问题

    小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!

  • 局部装修的负荷等级如何定

    现做了个一类办公高层,某一标准层的一半做办公装修(500平米)。这个区域有个弱电机房供这个区域电视电话监控等。问题:1。这个区域是否要设应急照明?2.如果要做应急照明,我想物管不会允许接到公共走道上的应急照明(不好计费)。我现在就只有做到弱电机房的弱电箱里面,箱体内带EPS,双电源进线。因为我考虑的是这个应急应该算消防负荷,而且弱电控制室应该算1级负荷。但甲方认为,就一路电源从楼层的电表箱引来就可以了。

点击加载更多

换热站负荷等级

换热站负荷等级专题,为您提供换热站负荷等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站负荷等级 相关的专业交流讨论,更多换热站负荷等级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

换热站工作原理图

换热站供热半径