最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
各位,我是新人,问一个简单问题,现在楼房的采暖系统(换热战)还用高位水箱吗?我有1.5万平楼房(6层)采暖,欲建一临时(3年左右)换热站,那用什么方式定压好呢?另外换热器用汽水混合的好吗?
图纸简介: 全自动换热站设计,无人值守,plc编程控制,远程调度中心控制 投稿网友: hnkljd 上传时间: 2013-08-05 图
请教是否换热站一次供水需要做计量,如果换热站只为一个业主服务的话其他的共建入户就不需要计量了?一个项目甲方建一个换热站,并且做了4个配套共建,那这四个配套工建入户是否就没有必要做计量了?
做换热站时有没有高度要求,在地下二层,层高只有3.6m,梁高加建筑面层是0.8m,净高只有2.8m了,不知道这样还够不够用,请高人指教,不胜感激。
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
正在做换热站设计,需要大神们帮忙一下,第一,布置问题,供回水管道之间的间距给多少合适,相关设备的距强的距离多少好那。设备之间的间距??????第二设备和管道的保温怎么做,,,求指点 看很多图纸说明都是用40复合硅酸盐保温材料,材料的选择都是怎么选出来的
知识点:蒸汽转换器
本人正做一热源为过热蒸汽(1.0Mpa.200度)的换热站,苦于手头没有设计资料,恳请各位大侠们帮助一下,图纸啦产品样本或设计手册等均可,先谢了
首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………
图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048
图纸简介: 本图纸为某地下换热站全套设计施工图纸,采用板式换热机组,要素齐全,虽然比较小,但是内容还是比较全面的。欢迎有这方面需要的下载。 投稿网友: sy198203284055 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。
图纸简介: 主厂房及厂区建筑采用热水采暖,热水由采暖加站站供给,此次电厂采暖换热器设置在主厂房汽机房零米层,采用汽-水换热器2台(并联使用),所用蒸汽参数为:压力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量为5.2t/h的过热蒸汽;换出95/70℃低温热水,提供此次电厂采暖热水。图纸内容:平面布置图和通风施工图,可供参考。 投稿网友: pan42131
一般换热站设计规范是什么啊!哪位大侠帮忙发个。 我们单位要做个换热站的估算。。。现在我找不到换热站设计相关规范和手册。。。。 换热负荷很小,,,就是1000~2000KW左右。。。。用于办公和公共浴室。。还有生产廊道的保温。。。。。谁有设计成品图。。给发个。。。谢谢了。。。。QQ124639364
在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。那么请教大家,P4的取值应该是多少?