关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!
请教各位一个问题,机房内的综合管道支架一般是如何计算的?如应该选用多大的型钢能够满足使用要求? 目前有没有软件可以完成这样的计算? 下面图片是看到几个公司的标书上的计算,不知道是用什么软件做的?
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
看了论坛里N多的管道支架计算的帖子,说啥的都有,但是依然不知道哪一个才是正解,或者是接近于正解。我这里的工程量是一个6层商务别墅的给水及中水工程量。管材为PPR(图纸中对支架没有特殊要求)DN65:8.6mDN50:36mDN40:80.1mDN32:67.2mDN25:27.3mDN20:56.5mDN15:33.75m请各位大侠指点下支架具体如何计算。请尽量写明计算公式或者计算的依据。不胜感激!!另外:如果有消防管道及空调水管道计算实例,请一并发上来,大家共同讨论学习![ 本帖最后由 nana6458 于 2009-8-4 15:05 编辑 ]
因为做的项目里要算这个,可是我不会,希望有懂的大虾回答一下
搞了几年的预算,感觉管道支架的工程量计算找不到一个能有说服力的计算方法,我实际计算时采用的是估算,这样到审计时难免会扯皮,原则上是按规范规定的各管子规格支架间距来算,但施工时支架制作的样式会因为管径大小不同,所以请朋友们指教我一个合理的计算方法,或者给一个比较科学的经验系数,多谢了!
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
请问做预算的朋友: 管道支架的工程量大家在做预算时是怎样计算的,有计量依据吗?我是按管道0.6KG/M考虑的,希望找到一个更合理的依据?
我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
小小的软件,用来计算管道的!
自动计算管道支架、保温层的表格
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
水力计算软件
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
请教各位高手:自动喷淋管道支架重量的计算方法,已参考国标S161,但是好像这个已经过时,没有找到国标03S402。谢谢!