首页 课程 资料 论坛
  • 采暖管道固定支架的设置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?

  • 室内采暖管道固定支架的问题

    室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!

  • 关于管道固定支架设置问题

    关于管道固定支架设置问题

    对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。

  • 【请问】如何确定管道固定支架的距离与数量

    如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?

  • 急问,如图管道对固定支架的推力如何计算?

    急问,如图管道对固定支架的推力如何计算?

    因为做的项目里要算这个,可是我不会,希望有懂的大虾回答一下

  • 管道固定、导向、滑动支架的类型及作用

    最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架

  • 架空安装供暖管道固定支架、支座的作用是?

    我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?

  • 常用各类管道滑动及固定支架标准图

    图纸简介: 本图为常用各类管道滑动、固定支架标准图,图纸包括设计说明、不同的曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座 、水平管道固定支架支座、直埋式内固定支座。 投稿网友: kuaileziji 上传时间: 2009-02-06

  • 蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例

    180米小楼的蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例,经过修改原图固定支架补偿器位置比原图更合理。

  • 关于设置固定支架的困惑

    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?

  • 这样的管道支架如何布置?

    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

  • 请教大家个固定支架的问题

    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗

  • 关于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 给排水管道固定支架的间距

    请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。

  • 热力管道固定支架最大间距

    热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?

  • 冷暖管道带木码支吊架是不是属于固定支架

    在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?

  • 急问室外架空采暖管道的补偿及固定支架问题

    有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了

点击加载更多

管道固定支架

管道固定支架专题,为您提供管道固定支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道固定支架 相关的专业交流讨论,更多管道固定支架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道绝缘支架

可调式管道支架