我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以请问这方面的专家解释一二,谢谢。
直埋管道固定墩为固定钢板,加水泥浇筑成钢筋水泥固定墩,请问固定墩固定钢板两侧是否需要进行保温后再浇筑混凝土,是否有相关规范规定等
室外固定支座参见的标准图怎么那么多阿?有国标的97R,还有98S,还有05N什么的。我看了几个图纸,有的整个支座就是个钢筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r这种国标图籍直接用两条角钢焊起来,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平时都参照那本图籍阿?对于支架地下的混凝土结构尺寸,大家都做到多少??
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)该书里面P47“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?
供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件: 1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量; 2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力; 3.不应使管道产生纵向弯曲; 根据这些条件并结合设计和运行经验,固定支座(架)的最大间距,不宜超过附录15-5所列的数值固定支座所受到的水平推力,是有下列几方面产生的: 1.由于活动支座上的摩擦力而产生的水平推力Pgm,可按下式计算:
《直埋规程》在求驻点的那个公式下边有说明:当活动端弹性力与过渡段长度有关的时候,要用迭代的方法求活动端弹性力,我不懂如何迭代,希望广大同行指教,先谢谢了
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
截文01
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕这种情况如何解释?
供热管道的热伸长及其补偿
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温层不受外界机械损伤,保温能否取得上述各项满意效果,关键在于保温材料的选用和保温层的施工质量。1.2 保温材料的种类和选用(1)保温材料的种类 ① 早期的保温材料:多为天然矿物和自然资源原材料,如石棉、硅藻土、软木、草绳、锯末等。这些材料一般经简单加工就可使用,其保温结构多为涂抹或填充形式。 ② 人工生产的保温材料:有玻璃棉、矿渣棉、珍珠
供热管道最高设计温度130℃,DN200的管线上多远距离装一个补偿器比较合适,补偿量如何选择?固定墩与补偿器应如何布置,补偿器在两个固定支墩中间与补偿器设在固定支墩两侧有什么区别?
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]
关于CJ/T3016-93的补充内容
我想问下 ,供热管道与污水管道交叉 ,污水管道有漏泄 修补完后是从上面走好还是下面好 上面走的话 污水标高-供热管道外径和保温 -安全距离,刚刚够规范的-1.3最小覆土厚度 。从下面走的话没什么东西 但与设计图纸不符了 。我怎么办好
供热管道升温时,由于热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力或作用在阀件、支架结构上的作用力。管道受热的自由伸长量可按下式计算: 供热管道采用的补偿器种类很多,主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长的。(1)自然补偿器自然补偿器是利用管道自然转弯构成的几何形状所具有的弹性来补偿管道的热膨胀,使管道应力得以减小。常见的自然补偿器有L型、Z型自然补偿器,如图12-10所示。