书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
本人在工程中遇到这样一个问题,在地下四层的水泵房有条转输水管通过管井到达15楼的中间泵房。该立管的为DN250的镀锌钢管,卡箍连接,总长度约100米,而且全程无支管。问题来了:1.在合同中说消防管道采用卡箍连接,不采用法兰连接2.如何固定支架采用什么形式?
一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
05R417-1热力管道支架托架图集
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
首先,感谢所有查看此贴的朋友。 我现在做一根除尘管道,断面图如下, 1、非固定点支架是否受推力?我是觉得应该受,以为管托有摩擦力 2、左、右两侧固定点受到的推力分别是多大(不考虑固定点外侧的管道)?方向? 3、如果固定点外侧还有连续的同等情况的管道及支撑结构,那么图中的固定点受力是多少? 4、按照流体方向,伸缩器安装在左侧是否合理,原因? 已知条件,管道为冷(空气)、热风周期性交替流入管内,膨胀节重J=1吨,管道1.5吨/米 另外,2图为订货图,为什么需要提供可缩长度为 100mm和可拉伸长度为 50mm两个值。可缩可以理解,可拉伸理解不了。
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近做DN500蒸汽管线架空敷设的设计,在做方形补偿器时,我在供热设计手册、锅炉房设计手册、热力管道设计手册上查阅方形补偿器做法(关于补偿器的内容基本相同),发现小管径补偿量可以查表,但大管径只可以查补偿器的弹性力,我就搞不清怎样算补偿量,譬如管长140m和100m伸长量肯定不一样,怎样选补偿器,用多大的合适?
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!
现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
地下管廊内的DN1000给水管道,钢管材质,想请教以下几个问题:1.是否需要考虑温差设补偿器;2.如果不设补偿器,是否不需要设固定支墩,只需设滑动支墩? 滑动支墩都受什么力?是否只考虑管道的重力?3.如果设置补偿器,那就要设置固定支墩,固定支墩都受什么力?请教各位大师帮忙解惑!谢谢!