室内热力管道支吊架05R417-1
05R417―1《室内热力管道支吊架》国家建筑标准设计. 一、图集是对原95R417―1《室内热力 管道支吊架》的修编,增加了支吊架类型,管道介质温度―20℃~350℃,管道公称直径DN15~800。 二、适应于民用建筑和工业建筑的室内、车间和动力站内管道的安装
05R417―1《室内热力管道支吊架》国家建筑标准设计. 一、图集是对原95R417―1《室内热力 管道支吊架》的修编,增加了支吊架类型,管道介质温度―20℃~350℃,管道公称直径DN15~800。 二、适应于民用建筑和工业建筑的室内、车间和动力站内管道的安装
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
05R417-1热力管道支架托架图集
95r402室内热力管道支吊架作废了吗
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
论坛里原来有老版本或目前下载不了的,请下载此帖附件。分享一下。总觉得坛子里面没有新鲜东西,就连老图集都很难找到合适的了
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
那位大侠能提供下列图集,不胜感激:1、0lR415室内动力管道装置安装(热力管道)2、01R416室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)3、03R411—1室外热力管道安装(地沟敷设)4、03R411—2室外热力管道地沟5、01R413室外热力管道安装(架空敷设)6、01R414室外热力管道安装(架空支架)
感谢版主加分,再发两个!
热力管道应力设计规定,自己找到的一些资料!
目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。