有谁知道斜管填料支架与池体焊接的预埋件怎么计算还有池子已经做好了,打膨胀螺钉固定的话膨胀螺钉选型和多少阿有谁知道,或者告诉我这玩意属于哪个学科或书上的
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图纸设计为人防区预埋支架,原来人防验收时也被提过,现在找不到出自哪条规范
一、给排水(空调水)预留预埋安装 1.1-套管预留预埋 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。 2、施工工艺流程
梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
请教:知道垂直力、水平力、弯矩,怎么验算这个预埋件够不够?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
一、给排水(空调水)预留预埋安
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?