最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
穿越人防的消防管道安装图 1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
比如消防给水或者自来水管道使用吊、托架时,怎么样根据管道的大小怎么选择角铁的型号?哪里有这方面的说明或者规范,请高手指点下。。
请教大家一个问题,现在楼层消防支架如下图所示,请问这种型式的支架叫什么?U形架吗?DN100-DN150的消防喷淋管是否可以用图中的5#槽钢(这是槽钢吧?)做支架?最好可以提供做法的依据出处,如果可以的话,能否做放双管道在这个支架上呢?问题比较多,谢谢大家了。 支架
这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
本人现接一大型钢结构厂房的消防安装工程,因建设单位及监理不允许我方在钢结构柱子和工字梁上焊接管道支架。请问各位有没有处理的办法。有图片最好。急 急 急
两个消防管道这样连接是为什么?
(1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
我公司接了一个大型钢结构厂房的消防安装工程,但是现在遇到一个难题就是钢结构上不能焊支架,请问有没有老大能告诉我一下,这样的消防管道支架应该怎么做?