最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]
请教大家一个问题,现在楼层消防支架如下图所示,请问这种型式的支架叫什么?U形架吗?DN100-DN150的消防喷淋管是否可以用图中的5#槽钢(这是槽钢吧?)做支架?最好可以提供做法的依据出处,如果可以的话,能否做放双管道在这个支架上呢?问题比较多,谢谢大家了。 支架
最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架
本人现接一大型钢结构厂房的消防安装工程,因建设单位及监理不允许我方在钢结构柱子和工字梁上焊接管道支架。请问各位有没有处理的办法。有图片最好。急 急 急
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
我公司接了一个大型钢结构厂房的消防安装工程,但是现在遇到一个难题就是钢结构上不能焊支架,请问有没有老大能告诉我一下,这样的消防管道支架应该怎么做?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
两个消防管道这样连接是为什么?
一、消防给水及消火栓管道要求
如题所述。我是做消防的新手。想问一下前辈,预算中支架(吊架)的重量是怎么确定的。规范中规定,走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。我的意思是,前辈们有没有那样一种公式,做一个同一个规定,规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。请前辈们不吝赐教啊,感激不尽!
我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?