管道安装工程是建筑业不可分割的组成部分。在施工中,由于支架的构造及制作不当,设置的位置不妥,导致管道的走向不顺、排列不整齐和管道固定性能差、噪声大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳发挥。现对管道安装工程中支架质量问题进行一些简要分析及浅谈一下防治的对策。一、意义:<
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
收录于话题
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
图纸简介: 斜管、斜管支架制作安装图.dwg 斜管、斜管支架制作安装图.dwg 投稿网友: slhcfan 上传时间: 2013-12-14
管道支架在安装时应注意事项: (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。(2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。(3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~200mm。(4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,
刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵
求管道支架焊接记录表格及填表标准。急!!!,在线等。注:属于交工资料类的。就是一座新建液化气站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 编辑 ]
我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
知识点:排烟管道
请问03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》与03S402室内管道支架及中架图集有何不同?谁有03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》请发一个俺需要,非常感谢
管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
管道泵能这样安装吗?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!