我管理的工程正在进行地下室雨水和排水管道的横干管施工,管道是铸铁管柔性接口,在一层梁下施工(负一层的吊顶内)。我不知道。管道支架间距和清扫口间距清扫口的间距分别应该是多少。规范中有吗?谢谢大侠能帮忙指教。
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
在规范中只能查到DN500左右的管道支架间距内容;想请问DN1000,DN2000等大口径管道支架间距应该是多少?可以查到不?先谢了!
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
消防管道在沟槽连接的情况下,管道的支架间距 请问一下大家以下面哪个标准为准呢? 1。第一个是 建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 2.第二个是
最近一直在想这个问题,先是在“施工验收规范(2002)”上看到说钢管、塑料管、铜管支架的最大间距,100的管最大间距(水平管)分别是:6.5、1.55、3.0;但是我想,这个是最大间距的规定,实际中不会有这个大距离;这两天看了图集“03s402 室内管道支架及吊架”总说明4.1中说:管架计算间距分为1.5米、3.0米、6.0米三种。 这两个要求之间到底什么关系? 按一般施工实际经验来看,老师傅们怎么设置不同管径管道支架间距和选用的槽钢、角钢型号的??
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
问题补充:消防水管管道长2.65,支架间距为3.5,但是管道的工程量里面还计算了一个支架,这是为什么?支架间距不够还计算支架?
求助室外采暖管网的支架间距怎么算,参考什么书或图集?我现在在做一个小区的室外管网,这个小区是地热辐射,我定的供回水温度为55/45度,采用直埋敷设,埋深1.2m到1.5m,冬季安装。还有我想尽量采用自然补偿,不用补偿器,直埋可以不设固定支架吗?求高人指点
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
屋面避雷带支架间距1米设置,这个有没有规范或文件强制规定的?如没有,1.5米1个可以吗(假如现场条件所限最小距离为1.5米)?其实支架只是起固定作用,不作雷电流引流用,那么是否只要保证避雷带能固定可靠就可以了?况且12#圆钢就算2米1个支架问题应该也不大。希望前辈们能解答一二,谢谢!
《实用供热空调设计手册》中各种保温管道最大允许跨度表中的管子单位长度计算重量的分类下一行1、2、......表示什么意思