本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
请教各位一个问题,机房内的综合管道支架一般是如何计算的?如应该选用多大的型钢能够满足使用要求? 目前有没有软件可以完成这样的计算? 下面图片是看到几个公司的标书上的计算,不知道是用什么软件做的?
看了论坛里N多的管道支架计算的帖子,说啥的都有,但是依然不知道哪一个才是正解,或者是接近于正解。我这里的工程量是一个6层商务别墅的给水及中水工程量。管材为PPR(图纸中对支架没有特殊要求)DN65:8.6mDN50:36mDN40:80.1mDN32:67.2mDN25:27.3mDN20:56.5mDN15:33.75m请各位大侠指点下支架具体如何计算。请尽量写明计算公式或者计算的依据。不胜感激!!另外:如果有消防管道及空调水管道计算实例,请一并发上来,大家共同讨论学习![ 本帖最后由 nana6458 于 2009-8-4 15:05 编辑 ]
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
谁真的计算室外采暖管道的热伸长量?计算的话没有波纹补偿器的伸长量只有波形补偿器的伸长量和应力,谁有波纹补偿器的应力公式和伸长量?
搞了几年的预算,感觉管道支架的工程量计算找不到一个能有说服力的计算方法,我实际计算时采用的是估算,这样到审计时难免会扯皮,原则上是按规范规定的各管子规格支架间距来算,但施工时支架制作的样式会因为管径大小不同,所以请朋友们指教我一个合理的计算方法,或者给一个比较科学的经验系数,多谢了!
因为做的项目里要算这个,可是我不会,希望有懂的大虾回答一下
我是一个新手,我想请问一下.关于管径的计算问题.我问过,我问过别人.可是.我不太明白.就想和各位同行问一下.那位知道的大哥,和小弟说一下.在这里先谢谢了。
采暖通风手册中的30度合流三通的局部阻力计算,不知应查哪个表,请大家指点。计算5-1到5-11的阻力,当查表时节点5-9应查哪个表。采暖通风手册P765,30度圆形合流三通(旁支管)ζ3-1 P766,30度圆形合流三通(直通管)ζ2-1,当三通为等径通,且主管直径大于支管很多时,阻力系数相差很大。我感觉是查P766,可同事认为是P755。请大家指点。
如附件中的示意图所示,一,1,2,3,4四个管段,在水力计算时哪个或哪几个管段是作为一个计算管段,其流量负荷管径是相同的?二,2,3管段之间的直流三通的局部阻力系数是算做2管段的还是算做3管段的?三,在这样的系统中,散热器的阻力系数是否还用考虑,如果是,应该怎么考虑,散热器支管管径如何确定?~~
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室