本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
天燃气管道氮气间接置换方案.asp.pdf
RT,最近有一天燃气管道工程需要报检,哪位LS有全套的报检资料表格,能给小弟共享下吗?我的邮箱是 suky-85@163.com 不胜感激涕零
1、为什么酒店式公寓不能设计燃气管道,求着方面的规范文件。2、酒店式公寓,小业主户内装修想取消原设置的喷淋管道,需要到消防支队(大队)报审或备案吗?求相关文件。
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 编辑 我想请问负一层的锅炉房有一个泄爆口在一层,那么我的燃气管从锅炉房泄爆口进入接用气设备可以吗?锅炉房在负一层。放散管呢 还可以从泄爆口出来吗? 有了泄爆口 还需要安装报警器,紧急防爆切断电磁阀?
我正在做燃气管道过河项目,燃气管道拟沿桥墩敷设,桥长约230米,请各位专家能否提供一些相关的资料,施工、安全及减振方面的资料或经验,多谢!!
知识点:城镇燃气管道防腐
对于厂区天然气管线,考虑以后检修方便,能否管沟的形式,并且沟内填满砂子,这种做法在乙炔管道敷设时也采用,乙炔和天然气都是易燃\易爆气体有一定的类比性.另外:对于埋地天然气管道,在城镇燃气规范中查不到埋地天然气管与不通行动力管沟的水平净距(明沟,设沟盖板,本工程中动力沟是氧气\压缩空气\二氧化碳,三种气体共用的动力沟),不知各位在工程应用中如何处理.
城市燃气管道置换安全技术
北方城市。下面是一个大的车库,上面是几个住宅的项目。外网中考虑燃气管道的敷设,因为燃气管道禁止在车库内敷设,所以只有在车库板顶敷设,是否要求必须埋设在冻层下,因为这关系到车库的开挖深度。
管道布置设计原则、基本要求 管道布置设计必须具备的条件 应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范 工程设计统一规定 工艺流程(系统)图 设备布置图
摘要:探讨了建筑室内燃气管道设计中附加压力、建筑沉降对燃气管道的影响、燃气立管应力和热补偿以及建筑内非常规厨房的燃气设计等问题。 关键词:室内燃气管道设计附加压力沉降应力热补偿开放式厨房 密闭式厨房 引言 深圳作为南方重要的经济中心,又是国际化的港口城市,一直保持着高速高效的发展步伐,近年来不管是市政基础设施还是超高层的建筑组团建设都非常迅速,高层建筑中既有功能单一的居民住宅楼,又有集商贸、办公、居住等功能于一体的综合性建筑,高层建筑的设计标准高,燃气管道的设计也备受人们重视,在建筑小区地上天然气管道的设计中需考虑的问题较多,本文主要针对地上燃气管道的附加压力、建筑沉降对燃气管道的影响、燃气立管热伸缩量、以及建筑内部非常规用气厨房燃气设计等问题进行分析。 一、建筑低压供气燃气管道的附加压力 1、附加压力的计算 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定,天然气燃具的额定压力pn=2000Pa,由于低压管网沿程阻力和局部阻力的影响,允许燃具前压力在一定范围内波动,燃气进户压力的使用范围: