一工业输油管道的工程,管材为焊接无缝钢管,用混凝土支架架空在室外敷设,使用单位提出:要有防止酸雨对管道腐蚀的措施。用刷油漆的方法可满足要求,请问从金属管道表面起如何刷?刷什么油漆?可达到防酸雨腐蚀的要求?谢谢!
我最近在做一个三级加油站的电气设计,有一段电缆与输油管道交叉,查了很多规范都没有结果,不知道有这种交叉有没有特殊要求和做法,请各位高人指点。小弟万分感谢!!
兰成渝输油管道配套104油库技改工程施工组织设计.
论文简介:中俄输油管道沿线地貌类型多样,穿越高纬度多年冻土区,存在冻胀融沉及水毁等地质灾害的潜在威胁,本论文以中俄原油管线沿线诸多工程地质问题及可能诱发的地质灾害为研究对象。 投稿网友:weiwei_22 上传时间: 2013-09-11
1天然气或者输油管道采取大开挖方式穿越河流,采取什么公式计算河道冲刷?2顶管穿越采取什么冲刷公式?a铁路工程水文勘测设计规范》(TB 10017-99)分粘性土和非粘性土b最大冲刷深度采用《河床演变学》中河床局部冲刷计算公式c武汉水利水电学院谢鉴衡等主编的《河床演变及整治》中的方法,采用以下公式计算最大冲刷水深。
知识点:杂散电流
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-3 11:23 编辑 最近因为青岛输油管道爆炸的事情,各界议论纷纷,到底责任该谁负责任,事情的真相又是什么。管道设计人员、市政排污管道部对此各抒己见,下面大家一起来看看几个相关专业的网友对此事的分析与讨论:匿名网友1,详细分析:
只在《110-750kV架空输电线路设计规范》中找到架空线路与特殊管道的距离,有没有类似《城镇燃气设计规范》这样的标准规定了输油管道与架空线路的距离要求?
在火力发电厂中的冷却循环油箱及输油管道当采用雨淋系统,按要求采用雨淋系统,该如何设置喷头呢?若只在油箱上面设喷头,那么油箱四周如何保护呢?如果采用四周都设置喷头,但雨淋系统并不能象水喷雾系统那样可以水平安装喷头,另外在输油管道达800mm时,十几米的输油立管又如何设置保护呢?该架空横管是否需要四周设置喷头呢?
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
简要说明: 本工程位于威海至青岛高速路床地下管线,输送物料为易燃、易爆航空油料。管线全长26.8km,管道容量0.017m3/m,存油约455m3。根据初步图纸,需拆除改线部分约计168m,改线为约计400m。,管道规格为DN150(Φ168×6),材质20#,管线内剩余油料排空后方可焊接。管线采用全焊接施工,管线新旧接口处采用法兰连接,每处新旧管线接口设立1000×1000×1500mm的检查方井,井内使用C20 水泥做地面,井内侧并抹水泥。 文件格式:PDF 文件大小:1.29 M
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
最近做燃油锅炉的设计.按技术措施上的流速小于1.5,算出来实在是管径太小.而且参考一些已有的施工图纸,好像管径按这个标准都偏大好多.请问这个流速一般取多少呢?
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-11-26 09:39 编辑 输油管道爆燃,安全令人质疑。据目前消息,初步原因是管线漏油进入市政管网导致爆燃发生。漏油为何轻易能进入市政管网,输油管道距离市政管道为何如此之近,相关维护、设计是否存在缺陷?23日晚,青岛市政府召开新闻发布会向媒体承认,事发管线与市政管线存在冲突,将对当地地下管线排查改造。
本人主要做油气管道工程方面水保方案,共享一下,大家互相学习。
基本情况:设计压力0.8MPa;设计温度320°,回油温度290,环境最低温度0°。管道全部架空走。 请教,补偿和支吊架什么设计合理?管径是219和159的
管道施工组织设计
工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
我要做一个试验台,其中一个部件的气体吸入口想做成喇叭口状,请问高手们:喇叭口的形状如外展角度该等如何设计?? 谢谢高手!!!!!!