  • 智能低压直流断路器的设计

    知识点:直流断路器

  • 【探索】混合式高压直流断路器研究概况

    【探索】混合式高压直流断路器研究概况

    1.0 前言 高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuitbreaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。 高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量比较大;三是过电压高。 机械式

  • 直流断路器一般在那里有用?

    我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 关于直流断路器接线问题

    关于直流断路器接线问题

    控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 如何选取控制高压钠灯的断路器

    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?

  • 如何选用断路器保护直流系统

    由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直

  • 《高压断路器原理和应用》

    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1

  • 请教高压断路器的安装问题。

    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?

  • 高压断路器的58航空插座

    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 高压断路器控制回路改进

    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?

  • 单路直流断路器分正负吗?

    最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。