天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
根据国家政策要求及综合管廊国家规范,污水管道应纳入综合管廊内,但目前各地实施过程中产生一些问题,例如:纳入管廊污水管检查井的设置问题、管廊断面的布置形式问题以及污水支线的接入问题等,这些到底怎么做?我们一起探讨一下! 污水管的特点 污水管分为重力流和压力流两种:①多数为重力流,考虑疏通和沼气排放,设检查井;②压力污水管多设于泵房出水管或过河道及其他情况,由于流速较高,堵塞可能性小,一般考虑在高点设排气阀,其余可参考给水管道设计。 污水管入廊条件 1、竖向条件的要求: 市政雨污水系统基本以重力流为主,埋深逐渐加大当雨污水管坡向
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。
在电子SMT生产线上,机械设备较多,机器是一直都是在运作中,所以设备也都是要经常维护,回流焊作为SMT行业加工制程中的重要焊接设备,为了延长回流焊使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质。回流焊每个部分都需要非常细心的去维护。接下来我们就来介绍一下日常维护回流焊的有那些部分: 一、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。 二、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再温度档中
1、冷库要按有关规定提取大修理基金,做到专款专用。 2、冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程,配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合,以日常维护为主,切实把建筑结构、机器设备等维护好,使其经常处于良好的工作状态。 3、为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况,便于管理和维修,要按标准建立完善的技术档案。 4、要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查. a.屋面漏水,油毡层臌起、裂缝,保护层损坏,屋面排水不畅,落水管损坏或堵塞,库内外排水管道渗水,墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落,冷库门损坏等,应及时修复。 b.地坪冻臌,墙壁和柱子裂缝时,应查明原因,采取措施,不使其继续发展。 c.松散隔热层有下沉,应以同样材料填满压实,发现受潮要及时翻晒或更换。 d.冷库平顶和月台罩棚顶,不得做其他用途,有积雪、长草时应及时清除。 5、冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术,
我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
一、空气能热泵工作原理
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
现在我要做一个用地面积10万平米,绿化面积3.5万平米的绿化维护报价方案。。。不知道那个大峡可以给点这方面的资料啊!?(我现在广州)
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????