该提升泵房加压、提升的最大污水量为6万吨每天,流程大致是这样的:污水--闸门(由电动闸阀控制)---格栅间(采用钢丝绳式格栅除污机)---水泵间(使用潜污泵,三用一备,采用半地下式,在泵站地坪以下大概2.5到3米)---电磁流量计---出水。小弟是初学者,可能讲述的会有错误,请各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 cbs6307 于 2012-12-29 14:00 编辑 ]
图纸简介: 图纸包括泵站的设计说明、材料设备表、平面图、剖面图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: babybing111 上传时间: 2014-06-06
个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
两个关于污水厂改造的文章,出自最新一期中国给排水。 很有指导意义
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
已知污水厂各用电设备额定功率,台数及运行时间如何估算出实际电耗量。比如水泵,鼓风机。。。.也就是实际运行功率和额定功率有无定量关系?谢了
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
污水厂的设备更新管理(下) 污水厂在针对设备更新的时候,需要考虑的因素往往受到厂内实际的资金状况的制约,特别
污水厂的设备更新管理(上) 近期国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,这是国家对社会各个环节的大规模设备更新的通知,其中也包括了污水处理厂的设备。对于污水处理厂的设备更新其实从更早的阶段就有相关
图纸简介: 某污水厂泵站自动控制原理图。图纸包括:平面布置图、plc柜外部连接系统图、超声波液位计安装大样图、plc柜内布置图、供电系统图。 投稿网友: xie_fang_2004 上传时间: 2014-07-29
图纸简介: 这是某污水厂内污水提升泵站设计方案图,图纸包括:泵房材料表,泵房内剖面图,泵房平面图,泵房预留管平面图,管卡大样图,泵房给水、排水系统图。 投稿网友: zj542900632 上传时间: 2014-08-11
谢谢,各位大哥们了!污水处理厂设计啊, 最大日最大流量540立方米/hour,总变化系数1.55,最小流量为日平均流量的50%,原期1080立方, 进水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有没有帮忙的啊,给个范例,或是说说什么的,谢谢了!我用的工艺是典型工艺,就是二级处理活性污泥法啊!谢谢各位大哥!
我在设计黄山市所辖的一个县的污水厂.但对方不能提供水质监测报告.基本情况是这样的,规模近期一万吨,主要为生活污水.因其主要产业是农业.
我刚到一污水厂,厂子居民小区附近,露天的反应池,需要除臭!对于除臭我一点都不了解!听说我们那里进口了一套韩国设备在污水进厂时加入含有芽孢杆菌的污泥,污泥就没有味道了!有谁了解这方面的,解释解释原理!推荐一些书目!
我这的污水厂将要调试,我是今年7月份毕业的环境工程本科生,关于污水厂调试方面的资料哪里有?哪位好心的大大发给我啊!tqf0409@yahoo.com.cn我 的邮箱或者tqf18@citiz.net 感激不尽!主体处理工艺为AAO氧化沟
发布日期:2010年2月23日 地区:上海 报名开始:2010-2-23报名截止:2010-3-12 详细内容: 污水厂土建施工招标公告林口县技新污水处理有限责任公司项目已按照有关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续,现进行土建工程施工招标的条件。一、招标项目概况1、 工程描述林口县技新污水处理有限责任公司污水处理能力为4万吨/日,其中一期建设规模2万吨/日,投资2800万元。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8978-1996)一级标准。现决定对该项目的土建工程施工进行公开招标。2、建设项目内容CASS池、进水泵房、污泥脱水间、污泥储池、鼓风机房、接触池、办公楼等,具体详见图纸。二、报名人资质要求1、投标人申请人须是具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的法人或其他组织。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工安装、调试能力。2、投标申请人报名时须提供法定代表人授权委托书、单位营业执照(副本)复印件、单位资质证书
最近面试公司,有两家是做污水厂出水指标提升的。由于原来污水厂出水指标达不到要求,对污水厂进行考察后,提出一套整体改造方案,在不增加构筑物等的情况下,通过添加特定的一些微生物来提高污水厂的处理效率,提高污水厂处理出水指标。我对这个没有概念,不知道有那位大侠做过这累工作,或者比较熟悉。请教一下,这是不是以后污水处理的一个趋势,国外有没有这中先例,还是中国的社会主义特色。
请教各位,有人知道寒冷地区水厂及污水厂保温的处理方法吗,好像水厂都是做的房子吧,做的是什么类型的房子呐,和普通建筑有差别吗,污水厂如何保温呐,望赐教。