首页 课程 资料 论坛
  • 有关发电机房风机的问题

    下穿隧道一般都会做泵房,有的泵房会做柴油发动机做备用电源。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。这应该是暖通专业的问题,有哪位有经验的大侠指点一下,每个风机的风量与风压。

  • 有关发电机房的通风问题

    请教:下穿隧道泵房内设发电机房,发电机容量160kw。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。我是做电气的,请问,对应于这个功率的风机风压与风量分别是多少?

  • 关于发电机房储油间的问题!

    这边有个高层,4星的酒店!发电机房设置在地下一层!已经设置自动气体灭火系统。但是储油间需要设置自动灭火系统吗?如果需要 具体应该如何操作?

  • 关于柴油发电机房通风的一些疑问。

    1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

  • 如何规范柴油发电机房的通风

    如何规范柴油发电机房的通风

    经常有 众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。 柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版 ) 中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥ 5 次 /h

  • 柴油发电机房的灭火设施?????

    《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????

  • 请教关于柴油发电机房的设计

    有个工程甲方要做柴油发电机组作备用电源,我没做过这个,同时我们这个行业很少做柴油机组电站的,有没有人有做柴油发电机房的经验阿,教教我,谢谢啦!最好能有个参考的文件看看,还有那些个计算是怎么回事?有什么参考书吗?厂家来做行吗?

  • 发电机房尺寸,请教大家,如图

    116KW柴油发电机房,4.5M*5.5*尺寸可以吗,请教大家,如图需不需要什么储油间,另外排烟要不要跟图集上一样要有一个井,如图,还是通过墙上直接排至室外谢谢

  • 发电机房送排风如何设计?

    如题。是否分不发电时的平时通风和发电时的通风?我们是否只是设计不发电时的通风?换气次数是否6次?送、排风机是单独设置还是和其它设备房共用排风系统?如只设计排风,送风由走廊补风还是要独立风机?如果也要设计发电时的通风,那是否按发热量计算?设备是用排风扇好还是吊装风柜?

  • 柴油发电机房的通风问题

    各位大虾: 柴油发电机房的通风设计一般是由设计院做还是由专业厂家做,因为有的工程要求由设计院做,有的工程又要求由由专业厂家做,请各位高手指教。

  • 关于自备发电机房的消防问题

    地下室自备发电机房的消防设置,原设计图纸为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,有没有其他比较经济的消防设置可以代替?二氧化炭、水喷雾等消防对于电气火灾的区别是什么呢?哪位老师能告诉我~

  • 求助关于柴油发电机房设计

    请问高手们,在做泵站设计时,由于是二级负荷需要双路供电,现状只有一路10KV电源,需要加柴油发电机房,请问我在设计时除了在高压一次系统图和低压一次系统图中表示出来之外,还需要画柴油发电机房的具体图纸吗?需要我提供发电机型号和容量吗?作为市政工程单位的电气设计人员,应该做到哪种深度。谢谢你们。

  • 发电机房消防系统怎么办

    发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?

  • 有关柴油发电机房通风的问题

    各位高手: 我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。 假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排风净面积为2m²,那么排风风速就就达到13.5m/s,风速越大自然风阻就越大,请教一下风速与风阻的换算公式,以及风阻与散热器风扇压头之间的关系。 同样,进风风量为排风量与燃烧空气量之和,为29.3m³/s,如果进风净面积只取2m²,要达到这么多的进风量风速为14.65m/s,请高手告诉下进风风速与风阻之间的换算公式,以及进风风阻与柴油发电机组进风要求之间的联系。

  • 柴油发电机房通风的问题

    我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]

  • 独立柴油发电机房消防问题

    一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?

  • 人防内柴油发电机房的问题

    请教各位前辈,现在有个项目,柴油发电机房设在物资库内,按人防规范应在柴油发电机房内设置通风方式信号箱(从人掩处引来信号线),可是物资库内可以不设信号箱(05SFD10-54页),这样的话是柴发机房否要设信号箱?如果设置的话信号引到何处???新人求教!!!

  • 配电室及发电机房面积确定

    一个小区 二类高层5个单元 一层商铺 一层地下室 和一类高层4个单元 两层商铺 一层地下室 建筑专业需要电气专业提条件 要求集中配电 这样集中配电室面积及发电机房的面积如何确定?请大师讲解下

  • 发电机房(柴油发电)与配电间

    配电机房的服务半径是250M,汽车站设计(二级,县级站),因为场地限制,我把配电机房放在了停车场,结合维修厂放置 ,那么配电机房能不能也放过去?

点击加载更多

发电机房隔音降噪

发电机房隔音降噪专题,为您提供发电机房隔音降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机房隔音降噪 相关的专业交流讨论,更多发电机房隔音降噪相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

降噪措施

屋面降噪