寻: 屋面风机有效隔音降噪的标准图, 求上传分享 文件最好是AUTO CAD 2004版或T3版的dwg格式的文件.
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
消声降噪工程对于工业生产中常见的水泵发出的噪声要如何针对性的进行施工呢?今天,通福能源科技就来跟大家简单的说一说。 首先可以选择在水泵外安装隔声罩,这是消声降噪工程中比较基础的施工,只需把噪声源用隔声罩封闭起来就可以了,为方便水泵在工作中的通风效果,隔声房的侧部应当留有进风口以及出风口。
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
关于减震降噪的质量通病 问题1: 关于高层建筑中间层机房的减振防振不到位 现象: 高层建筑机房中间层或顶层机房上边和下边的公寓或客房区域振动偏大。 原因分析: 设置减振防振措施不到位,导致设备振动传导至结构引起共振。 预防纠正措施: 1、选用浮动地台,空气处理机、风机、水泵等设备基础采用了双
在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
屋面雨水侧排放见图:
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
由于屋面造型、建筑做法的多样化,屋面渗水的原因也多种多样。本文针对不同情况的屋面渗漏分别予以论述。一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏(一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。(二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。(三)渗漏原因 分析 及处理 方法 :1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼