如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑 ]
一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?