首先声明,我是外行,来请教的!去年11月买的期房,今天过去看了下正在建设中的房子。发现地基长时间被水浸泡,水深大概30—40cm,反正墙角都是泡在水里的。这是否就是属于打基础的时候排水没有处理好,基础长时间浸泡在水中会对以后房屋的质量有影响吗?请各位专业人士解答,现在心里很不是滋味!
家在农村想把久房子翻新一下,土层结构主要是红色粘土这层粘土不会很软,然后再下去就估计是在地下水位那种白白的土了。地下水位差不多在十米以下。我不是学土木的所以不知道学名怎么说忘各位见谅。打算盖5层的房子,占地面积在100-150平米之间还有就是想把第一层地面垫高大概会比现在的地面高120cm左右。请教一下各位大侠这种房子的基础如何处理,是用毛石弄条形基础还是用人工挖孔灌柱好些呢?哪一种费用较低而且比较牢固?如果是挖孔一般要挖多深、柱子要多粗呢?如果是用柱基础的话是不是要先灌好柱子然后再把地填高,然后再灌地圈梁再往上盖呢?
紧邻其它房屋基础,现新建一五层框架结构;相邻基础为桩基础,承台底标高-1.350现考虑基础伸挑挑框架柱,计算时荷载组合怎么取呢(分基础承载力和基础挑梁)又或者有什么更好的处理办法?
请教各位大侠,在山区山沟内用挡土坝拦截雨水冲刷的土壤,使土壤淤积变成农田。农田已经耕种4年了,先土层厚度约10米左右;如果在这样农田上盖一层平房和一个大水池(35.0*7.0*4.0),房屋基础如何设计?施工时如何施工? 现有一个基础设计图纸如下,不知是否可以? 谢谢!
钢筋混凝土多层框架房屋基础拉梁的理解
我在的工地(主要是别墅和排屋)上由于个别基础比较浅,施工单位就直接把给排水管道的总管(pvc和ppr)预埋到混凝土条形基础里了,没有加套管,这样做有问题吗?
欢迎大家批评指正[ 本帖最后由 tandi1985 于 2010-9-1 11:09 编辑 ]
[ 本帖最后由 gz1840 于 2010-5-24 16:29 编辑 ]
房屋建筑基础知识一窍不通?没关系,这篇小白基础版房屋建筑知识大全分享给你,如果要回家自己建房,弄得这些知识绝对有益无害。
图纸简介: 此图为某某居民建筑屋基础结施图,包含桩基做法。 投稿网友: a100968149 上传时间: 2013-11-22 图纸省份
沉降最多的地方沉降了4cm,另一边上抬了4cm,是超过设计标高4cm,沉降差是8cm,整体倾斜满足地基规范。。但是有一边没有沉降,是抬高了4cm。。。请问各位同行,有遇到这种情况吗?有的话,有关系吗?具体涉及到哪本规范呢?
作为一个加固行业人士,需要熟知房屋建筑学基础知识,今天,跟着小悍来学习: 按建筑物的使用性质分 民用建筑:指供人们居住、生活、工作和学习的房屋和场所。 工业建筑:指供人们从事各类生产活动的用房,包括厂房和构筑物。 农业建筑:供农业、牧业生产和加工用的建筑,如温室、畜禽饲养场、种子库等。 按主要承重结构的材料分 木结构建筑:用木材作为主要承重构件的建筑。 混合结构建筑:用两种
随着中国宏观经济的飞速发展和创新科技的不断学习,说中国的综合国力和国际国内举足轻重持续提高,与10年前相比较,中国中国的建筑总数量在显著增加,各种建筑物的高度也在不断扩大,各类厂房、商场内、宾馆、饭店、小高层、高层写字楼、娱乐商务楼等建筑群总体数量不断减少,建筑总高度越来越高。对夯实地基也有比较高的提出,房屋地基属于建筑的隐藏工程,即使地基中缺乏一些问题,我们也不易注意到,所以直到解决严重时,我们才原来修补工作来不及了,其因为往往是不可逆的,会给外省带来巨大的各种损失,当基脚再出现问题时,我们迫切需要找相关专业修补加固其它公司进行地基。 1、沙层不均匀 在基脚上修建房子时,需要承重建筑物的夯实地基会被夯实根基,但有些建筑地基在打牢量变到质变中因为不选定其强度,虽然加固后的夯实地基表层肉眼看上去坚硬光滑,但实际上夯实地基土的软、硬分布均匀,这种房屋地基只要几年就会出现明显严重解决。 2、过度承载力不足 技术基础初期加固时,混凝土的较高强度
一、 工程概况某综合楼为三层砼现浇框架,位于宁波市江北区甬余公路北侧。经勘察,该场地地基土划分为①填土层②灰黄色粘土(厚度不均)③~⑤均为灰色淤泥质粘土。场地内淤泥质土分布广、厚度大、性质差,具有承载力低、沉降变形大、沉降持续时间长等特点。根据场地实际情况及相应工期及经济方面综合考虑,本工程采用C20砼梁板式筏基,筏板厚度为300mm。施工期间,进行过五次沉降观测,第五次观测时南北侧不均匀沉降差最大为80mm,倾斜率为0.0071,均已超过建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)相邻柱基沉降差为0.003L及整体倾斜率为0.004的地基变形允许值,且由于当时沉降尚未稳定,沉降差有进一步扩大的趋势。基于这一境况,业主及管理部门均要求及时采取措施进行处理。二、 原因分析及确定纠倾方案经过现场实地观测,发现该建筑物除整体倾斜以外,上部结构除了北部个别窗角砌体有少许斜缝外,结构楼板、梁、柱均未发现裂缝。又从附近居民处得知该场地内原本有甬余公路的老路偏南侧斜向穿过,现老公路早已废弃不用。,据此可以得出由于基础及上部结构刚度较好,
这是一个朋友的房子,地基是 10 米宽 长10.65米 ,叫我帮设计一个建筑平面 想了 N 天弄出这几个图 大家给看看 说说哪好哪不好 有什么更好的建议请联系告诉我!
给出什么条件,能预算出房屋建造成本3个问题: 1 给出当地水泥价格,砖的价格,以及钢精价格,普通人工价格或者其它预算需要的价格,能否预算出大概的房屋建造成本?或者需要提供其它什么文件,如工程施工图和设计图.(不考虑土地价格,房屋的结构最好是砖混,2层,这样应该可以省很多钱!) 2 在网易的网站上有很多现成的整套图纸下载,但其中某些部分不是太适合自己,一般设计公司对于普通住房设计收费是怎么样的?或者是否由承建商来修改呢? 3 一般城市这种工程找谁做?大公司会接吗?小包工头能做好吗?我看了电视上小包工头做的那个钢精混凝土柱子的钢精绑扎都不和标准。所以不放心,请专家解答,谢谢!100分,请笑纳!
图纸简介: 万州某居民建筑屋基础结施工图,本图纸内容包括基础设计说明,地梁平法施工图,基础设计说明及大样,基础平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: a100968149 上传时间: 2013-11-22
图纸简介: 结构施工图,图纸为砌体结构、四坡屋面、墙下素混凝土条形基础,有基础设计总说明,基础平面图,结构平面图,圈梁布置图,屋面结构平面图。 投稿网友: zuqiunanhaimxy 上传时间: 2013-02-16 <