请问国内哪些10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器及高低压补偿的厂家比较好啊?
[摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有哪些优缺点。
求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。
如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!
我公司是做成套配电柜的,所以经常会遇到各种断路器,中压开关柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁边新落户的平高集团,他们是专业做各种中高压断路器的大型集团。我想凡是搞中高压开关的应该都知道。目前总感觉做成套学的东西比较杂,比较多,不如把一个东西做透做精,所以考虑到上述因素我想自学断路器的知识,以便为以后的成长做准备,还望有经验的前辈给点建议,感激不尽!
各位仁兄请教你们一个问题,高压进线真空断路器的整定电流是怎样整定的,像一般10KV进线,如果是两台1000KVA的变压器的话,每个变压器的出线回路的真空断路器你们是怎样整定的,好像是在选用产品资料的时候,它以给出了真空断路器的整定电流。
[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“
我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的?? 希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!
《10kv真空断路器的运行维护探讨》论文下载
我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
在建筑电气杂志上看到的文章,大家共享!
KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!
VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?
讨论一个问题:比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?有不同见解的朋友,请凉出理由
如题。求教!今天看图纸,高压断路器选用的是BRV1-630/12,现场采用的是ZN63A(VS1)。后者查到是高压户内真空断路器,只是不知道这个VS1代表什么?是产品系列?查BRV1-630/12,几乎查不到信息,只是知道也是属于真空开关。这个BRV1与VS1的主要区别在哪里?是制作工艺还是?是不是前者已经被淘汰了?请知道的朋友不吝赐教,谢谢!
对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容: 需半年检修1次的有: 1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。 2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。 3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。 4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。 5)跳闸铁芯活动是否自如。 6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。 7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。 8)检查灭弧室有无破裂、
10kv高压真空断路器
10kv高压真空断路器专题,为您提供10kv高压真空断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压真空断路器 相关的专业交流讨论,更多10kv高压真空断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题