人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的人防防水套管一般用的是刚性的还是柔性的
请教下,中南标11ZJ001图集中,地防防水做法如:详图号1A-F2-1,其中1A是什么意思,在图集7~8页举例说明的含顶板和不含顶板,又是否怎么区分呢?
人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
我是施工单位,人防顶板防水做完了,为了减少我的责任,想蓄水,让几方单位现场鉴定一下,规范有没有强制要求,必须蓄水。做完找坡层,下了一场大雨,没有发现渗漏,要不要再蓄水,甲方天天说,现在不渗,以后结构变形导致渗漏,也是我们的问题。我特别不服。
[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)
个人在做一个厨房的消防设计,该厨房设置炮台泡沫灭火系统,我想问的是:有炮台灭火系统的区域是不是不需要喷淋?然后厨房区域需要消火栓保护么?
主要有铸铁、PVC、
聚安脂防水涂膜和水柏油是一样的吗?我用来做防雷接地扁钢焊口防腐,设计说明上说用聚安脂防水涂膜,可材料员说就是水柏油,请问着两样是一个东西吗??
近日参加人防工程学习,讲课老师再三强调“地下室顶板必须做防水”,我理解原因为防化功能需要密闭!目前所接触过的带地下室人防的建筑工程,均在地下室顶板上没有防水。请教明白人解惑!
图纸简介: 某三层洗浴中心消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
防水涂料表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。混凝土养护液浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面租糙不平;模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动、泡水,致使新浇灌混凝土养护液早期养护时发生不均匀下沉;混凝土养护液未达到一定强度时,上人操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕严格按施工规范操作,界面剂灌筑混凝土养护液后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,防水涂料终凝后浇水养护;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,开防止浸水,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土养护液时,加强检查,凝土强度达到1.2N/mm2以上,方可在已浇结构上走动。 结构或构件边角处混凝土养护液局部掉落,不规则,棱角有缺陷木模板未充分浇水湿润或湿润不够,防水涂料液浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;低温施工过早拆除侧面非承重模板;拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。木模板在浇筑防
如题,主楼是剪力墙,地下二层是人防,有一紧挨主楼从地下上地面的人防楼梯,设防倒塌棚架的时候,需要和主体结构脱开,单独做柱子吗?把防倒塌棚架的梁搭到主楼的剪力墙上可不可以?如果不可以,有什么依据没有?具体规范条文在哪
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 11:07 编辑 防塌棚架梁扁平,迎荷面小减变形。梁高不宜大300,特殊情况可酌情。 2016.11.11
人防防护区DWQ属于LKQ么?根据《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》第2.22条规定,DWQ应该不属于LKQ人民防空验收规范上也说LKQ门框墙不允许出现任何预制类构件,但是昨天人防验收非要把DWQ上的4分垫块给去掉!这符合规范要求么》?
源自丨住建部、昆山市住建局
请问一下一个厂区,消防用水与生活用水分开设置,那么消防水池的补水是应该用室外消防给水管补充还是用引自生活给水管补充。我听说消防用水应该是另外收费的,那么我应该用室外消防给水管供水???但是我看前辈的图,他们是引用生活用水的给水管,好像忘了设置水表了,我在多加个水表可以吗?用生活给水的,清洗消防水池的时候,看用了多少吨,我记录下来就可以了:L ........
如截图,引自《全国民用建筑工程设计技术措施--防空地下室》。进水采用截止阀时宜反向安装,为什么会这样?
人防规范中此条:“对于多层的乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。”这条的意思是不是说,位于人防下部楼层的人防无论面积大小,可以只定为一个防护单元?谢谢指教!
图纸简介: 某酒吧消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03