防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
大神们,请教一下人防工程的防化专业施工,对专业资质有没有特殊要求?如果有,麻烦提供一下参考资料的来源,非常感谢!!!!!!!谢谢!!!!
1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行。
地下人防工程中,暗埋设在顶板、柱子、墙体内的照明、消防报警线管的壁厚有要求么,有说壁厚不小于2.5mm,有说壁厚没有要求只要满足规范要求;是否可以采用KBG或紧定式钢管,壁厚有没要求。
DJF-1型脚踏电动两用风机,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油网过滤器SR900型脚踏电动两用风机,SR型过滤吸收器,变径管,A9H-Q型防爆波阀门,FCS-250排气超压活门,YF排气活门D40J-0.5D940J-0.5型密闭阀门,插板阀
涂饰工程第10.1.5条第一小条:新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。此话怎么理解,为何要这样做?好像施工现场都未这样实施吗?
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水
收录于话题
知识点:机械通风工程
参考规范: 《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015
注册环保工程师考试要求
人防地下室里面的柱子配筋的依据是什么?我们都知道在平时工况下,柱子有轴压比限制,也有平时配筋,但是战时情况下,轴压比还有没有什么限制呢?还用不用考虑轴压比呢?还有战时柱子配筋有依据吗?规范上面关于柱子战时配筋没有说明,所以现在上来跟大家讨论讨论,望有经验的同行能提提宝贵意见看法,期待中,谢谢!
人防图集中6级人防楼梯厚度都是180mm以上,这是要根据计算确定还是构造要求必须这么大??请知道的大虾赐教!!!!