防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点
1、口部冲洗阀安装应符合下列规定:
当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
论文,请下载学习
防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。按照《人民防空法》和国家的有关规定,新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。因此从战略考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与给排水设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施,在通风方面,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别独立设置。这就对地下室人防的通风、给排水、消防的施工质量提出了更高的要求。本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点 (一)预留预埋施工的质量控制
某人防地下室工程全套预算(土建、安装)不错的资料,和大家一起分享
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。