各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
消规6.1.9条一款是强调:也就是没讨价还价的余地。“高层民用建筑、xxx和其他重要建筑必须设置高位消防水箱”再看看6.1.10条:建筑高度大于54m的住宅,仅设稳压泵。按6.1.9条这个前提条件不存在。规范呀规范。
请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨
屋顶消防水箱保温有什么具体要求?设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见.
《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;....请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。
由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?
多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?同志们都是怎么做的呀?
有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!
1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 编辑 请问,屋顶消防水箱有给水当量吗???有的话是多少啊???
图纸简介: 生活消防泵房、水池和屋顶消防水箱平剖面图 投稿网友: kmqfylwj 上传时间: 2013-07-02 图纸省份:
"在高层建筑中,最不利的消火栓静水压力一般不低于0.07MPA,而自动喷水灭火系统的最不利点的水压不小于0.05MPA,所以在设置消防水箱时,最低高度不低于7.5米" 以上这段话是在一篇论文上看到的。想请教几个问题: 1.最不利消火栓是指最高楼层上的还是屋面上的实验消火栓呢?屋面实验消火栓有不有静压要求呢? 2.上面的最低高度不低于7.5米是怎么来的呢? 3.最不利的静水压不低于0.07MPA,和水压不低于0.05MPA,是具体哪个规范说的呢? 4.屋顶消火栓水量是最初10分钟消防用水量,是什么意思呢?难道消防泵要10分钟才启动吗?
屋顶消防水箱间面积60平米,结构计算面荷载每平米10千牛。水箱底面积2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱间设备总重量26吨。这个面荷载10千牛够吗?
请教师傅们一个问题:屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了
一住宅,8层,屋顶设消防水箱。现在我引一根变频给水立管,穿过每层的休息平台,每层的用户给水接自此立管,并在每层的休息平台处设计量箱,作为每户的给水计量。此立管最后引至屋顶水箱,作为水箱补水。这里请问各位:屋顶消防水箱的补水需要计量吗?如果需要的话,计量表装哪里呢?大家在这样的工程里是如何解决这样的问题的?
屋顶消防水箱的容积确定看似简单,其实不然。首先请大家注意,低规提10min的水量,高规可没这个概念,只提初期火灾用水,可看条文解释。具体工程,我认为几个规范不协调,引起很多争论。比如说,二类高层公共建筑(地下室有一类车库),按高规7.4.7.1应为12T,此应包括消火栓和喷淋初期用水。按喷淋规范10.3.1关于屋顶水箱的设置,参照条文解释,应按高规的规定,那就应是12T了吧。但看看GB50067-97汽车库的规范7.1.13却提10min的用水量,那只有设18T了,上述三种规范得出二种结果。你怎么解释呢?我设12T,审图的要设18T,我拿规范给他,他也是瞎解释,非要改不可,我认为现有车库规范与喷淋规范、高规关于10min的概念相矛盾!
请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下