首页 课程 资料 论坛
  • 养老建筑的消防水池体积

    请教下,养老建筑体积小于5000m3,不需做消火栓,只做喷淋和卷盘,水池算出来72,是否要按消规4.3.4做到100立方?

  • 两个建筑的消防水池问题

    如果有两个不同的建筑(如一个医院,另个学校)靠的挺近的,两建筑都设消防水迟~那两个水池是不是可以用一个水池代替~~如果可以合在一起的话(合在一起有没有什么要求啊)水量是不是两个建筑的叠加呢~如果不叠加的话~那水量怎么确定呢~~~

  • 几栋建筑能否共用消防水池

    求教:我所在的工程六万平方米,地下三层建一座500立方米的消防水池,目前后续的两个工程需要共用这个消防水池,是否可以?消防局能不能批准?谢谢!

  • 多层建筑的消防水池如何确定?

    多层建筑,需要设置室内消火栓和自动喷淋,市政水源可以满足消火栓给水要求,那么,消防水池还需要考虑消火栓的用水吗?还需要设置消火栓加压泵吗?

  • 高层建筑消防水池的计算

    高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?

  • :[消防水池]与建筑主体脱离问量

    建筑给排水规范已说明了生活水池要与建筑主体脱离,但没有说消防水池与建筑主体脱离,大家一般的做池也都与建筑主体脱离了。现在大家在水池脱离上的做法也有两种,一种是半脱离,即池底与池壁与建筑主体脱离,池顶利用建筑的楼板;一种是完全脱离,即池底、池壁、池顶均与建筑主体脱离。不知道大家对这两种做法有什么看法,大家来讨论一下,谢谢!

  • 消防水池 距原有建筑较近

    距离建筑基础300-500mm左右做消防水池,消防车可以通过消防水池盖板,消防水池截面非矩形为异 形。 问题1:结构基础距离水池近,做消防水池要什么措施,? 问题2:车的荷载怎么加? 问题3:消防水池截面异性怎么算?

  • 求教:该建筑物是否可以不设消防水池?

    求教:该建筑物是否可以不设消防水池?

    本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。各位水友如何理解?

  • 高层建筑的消防水池能否考虑补水

    按照《高规》7.3.3“消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求”,本人理解火灾时应该不能考虑补水。但是去年的注册考试,考试样题及实际考试出题都是按可以补水考虑的。 大家讨论一下!

  • 关于室内消防水池的疑问

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?

  • 请教关于消防水池的问题

    消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池

  • 关于消防水池和水箱的计算

    高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 关于室外消火栓与消防水池

    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 关于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?

  • 消防水池和水箱的一些问题

    在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

  • 消防水池可以露天设计么

    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。

  • 关于消防水池设置的疑惑。

    在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?

  • 关于消防水池的设置问题

    请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?

点击加载更多

建筑消防水池

建筑消防水池专题,为您提供建筑消防水池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防水池 相关的专业交流讨论,更多建筑消防水池相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地埋消防水池

消防储水池