规范规定消防水池要有两条吸水管 图集里的集水坑只能满足一条出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一条吸水总管 再分出去两条吸水管 还有泻水管通到室内集水坑前 需要做独立的法门井吗?
在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
假如有个多层建筑物(假设只有消火栓系统),室内外消防用水量之和超过25L/s,且市政只能提供一路进水(市政压力足够)。根据规范是要求做消防水池的。在当地自来水公司允许消防水泵直接从市政管网上抽水。那在这种情况下,是根据规范做消防水池呢?还是从市政上直接用泵抽水(我们总工要求我从市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以从市政上抽没什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做个消防车取水口,不做泵房间(总工说我做了消防水池就需要加泵房间,要么直接从市政抽)。我的理由是:因为1路供水,安全性差,故做消防水池存储水量;而不做泵房间的理由是,这个建筑物是多层,以靠他救(消防车赶到后)为主,只要屋顶消防水箱能满足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意见。
河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高温?保温做法?让结构专业直接做保温还是?关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?
各位大哥,我手上现在有一高层商住楼,要做一400m3消防水池,但室内无地方可做,室外也无可用绿地建造。建筑建议做马路下(该建筑靠近马路,室内的泵房正好也在马路那边)可我认为马路下 通气管和人孔怎么处理?上面要过车的啊,那不是把别人路挡了?急,先谢谢了~~~顺便问一下各位大侠有新消防水池的图集么?图集号是什么啊?
亲人们,我要设计一个500m3的消防水池和消防泵房,为满足厂区防火防爆距离的要求,需要做成全地下式。该怎么做啊,水池的溢流、排污怎么弄好?泵房的高度咋整啊,谢谢啊
地下消防水池做玻璃钢防水,可是他们做的是黑的,还说有这种,觉得像卫生间防水涂料似的,根本不像玻璃钢啊,以前做的都是黄色的,亮亮的,硬度也很大,请问怎么回事啊?到底对不对呀?
本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!
求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。
消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!