规范规定消防水池要有两条吸水管 图集里的集水坑只能满足一条出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一条吸水总管 再分出去两条吸水管 还有泻水管通到室内集水坑前 需要做独立的法门井吗?
在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
假如有个多层建筑物(假设只有消火栓系统),室内外消防用水量之和超过25L/s,且市政只能提供一路进水(市政压力足够)。根据规范是要求做消防水池的。在当地自来水公司允许消防水泵直接从市政管网上抽水。那在这种情况下,是根据规范做消防水池呢?还是从市政上直接用泵抽水(我们总工要求我从市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以从市政上抽没什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做个消防车取水口,不做泵房间(总工说我做了消防水池就需要加泵房间,要么直接从市政抽)。我的理由是:因为1路供水,安全性差,故做消防水池存储水量;而不做泵房间的理由是,这个建筑物是多层,以靠他救(消防车赶到后)为主,只要屋顶消防水箱能满足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意见。
各位大哥,我手上现在有一高层商住楼,要做一400m3消防水池,但室内无地方可做,室外也无可用绿地建造。建筑建议做马路下(该建筑靠近马路,室内的泵房正好也在马路那边)可我认为马路下 通气管和人孔怎么处理?上面要过车的啊,那不是把别人路挡了?急,先谢谢了~~~顺便问一下各位大侠有新消防水池的图集么?图集号是什么啊?
河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高温?保温做法?让结构专业直接做保温还是?关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?
亲人们,我要设计一个500m3的消防水池和消防泵房,为满足厂区防火防爆距离的要求,需要做成全地下式。该怎么做啊,水池的溢流、排污怎么弄好?泵房的高度咋整啊,谢谢啊
求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
地下消防水池做玻璃钢防水,可是他们做的是黑的,还说有这种,觉得像卫生间防水涂料似的,根本不像玻璃钢啊,以前做的都是黄色的,亮亮的,硬度也很大,请问怎么回事啊?到底对不对呀?
本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!
大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?
重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。