1灌浆材料简介 灌浆堵漏就是将一定的材料配成浆液,用压送设备将其灌人缝隙内或孔洞中,使其扩散、胶凝或固化,以达到防渗堵漏的效果。通常用于防水工程上的堵漏灌浆材料主要有水泥灌浆材料和化学灌浆材料两种。水泥浆具有结石强度高、材料来源大、价格低、运输储存方便、灌浆工艺简单等优点,是应用最为广泛的基本灌浆材料之一。但是,由于它属于颗粒材料,对微小裂隙的处理不能起到满意的效果;此外水泥浆材凝固时间长,在有一定流速的漏水部位灌浆 时会在凝固前被水稀释或冲走,难达堵漏的目的。因此,水泥灌浆只适用灌注不存在流水条的混凝土裂缝和其他较大缺陷的修补。化学灌浆比水泥浆材具有较好的可灌性,它能按工程的需要调节浆液的胶凝时间,适用于有流动水部
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
为什么设备基础要二次灌浆?
本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 编辑 话说去年7月份来无锡地铁,算算今年已有一年了,期间发生了一系列的事件,离职跳槽----到省级检测中心------再回到初始单位,,但是辞职信都交上去了,想想从检测中心回到现在单位有点后悔,,在这段时间内,大学四年的女朋友彻底断掉了关系,其实到现在还是放不下她,,一言难尽,,做施工的我们都是苦逼的开始,,坚持下去肯定会有回报,, 今天发一些现场施工,,说实话,我们做的这些东西真心差劲,,
现代的城市出行,地铁是必不可少的出行交通工具。我国的地铁早在 <
谁有关于地铁设计的资料?我现在做地铁车站的结构设计,加上车站的围护结构设计,我现在一点头绪都没有,谁能给我点相关的资料?谢谢各位!
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。
地铁环控是暖通空调新的增长领域,但是相关资料较少,在这里和大家共享一下相关资料
有没有对地铁工程很熟悉的大侠 小弟求助小弟学的土木 建筑专业,已经工作2年多,一直在一家国有企业上班,对现在的工作越来越不满意,打算辞职。本人大学室友死党的老爸是中铁某局的高层领导,即将有个大的地铁项目要开工,我同学答应我在他爸的项目下面帮我在下面去包点工程做,但是对地铁工程一无所知,有没有搞过地铁工程的兄弟,能不能告诉我 搞地铁工程里面 有什么比较简单,技术含量比较低,又不需要买贵重设备的工序,最好还不能前期投入太大,毕竟以前没自己包过事做过,从小的做起,不求第一年能赚多少钱,能熟悉下工程,把活干好了,关系在那,以后不愁没事做!跪求大家多帮帮我哈!!!
我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
项目是装配式内墙结构,现场为了施工进度采取先浇筑混凝土,待模板支撑拆除后,再回来套筒灌浆,我看好多工地也是这么做的。现在甲方提出质疑,让拿出可以后注浆的依据,请教大家有这方面的规范要求吗,我在网上实在是找不到了。