本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
本人以前的做法是:在地下室设置集水坑,用泵提升排到室外!近日看别人的图纸,地下室的消防水池根本没有泄水,这样做可以吗?难道他是用消防泵吸水然后排出去??
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
我有一工程需建水池在地下室内,问题一:水池是否可以以剪力墙作模板修建,如果可以剪力墙一面的池壁是否可以相对薄一些,问题二:水池底板直接以楼底板做垫层。
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。 在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。 有以下问题: 1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否? 2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修) 3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解决? 希望得到各位高手的指点。非常感谢!
请教室外冰水池、温水池、恒温池、热水池、恒温按摩池;室内冰水池、温水池、恒温池、热水池、恒温按摩池在行业内的标准水温分别是多少度?有哪些兄弟可以告知?小弟在这里先谢谢啦!
请教各位同行一个关于消防水池进水管设置的问题: 规范规定:容积大于500M3的消防水池,应分成两格。这样的话,需要在室外消防管网分别引出两条进水管,设置两套消防水表,独立计量每格水池的补水量吗?还是从室外消防管网引出一条管,设一套消防水表,然后表后分出两条进水管,同时计量两格水池的补水量呢?怎样做才是符合规范的要求呢?谢谢了!
地下室有一个卫生间,污水不能直接排出室外,须设集水坑用泵提升排到室外,国标里面有没有关于污水集水坑的标准图,一般的集水坑尺寸是多少?如果那为大虾有图纸愿意的话可发到jjw2000@163.com,多谢!!送8分!
我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下
建筑设计防火规范:8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。若出现以下情况:室外给水管网完全不能保证室外消防用水量,此时室内消防水池需储存全部的室外消防用水量和室内消防用水量请问:1、室内消防水池供消防车的取水口如何设置2、是否还需要设置室外消火栓
一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;请教下:1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值
消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??消防泵吸水会有问题吗??深井水深100米.
由于消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水这样的情况下怎样考虑沉降的问题?水池和地下室的沉降肯定不同的我见过别人类似的设计未做任何措施,是不是依靠水泵进水管上的柔性接头起到作用呢?
近段时间有不少网友都提出了涉及消防水池的一些问题,大致就是什么样的建筑、小区需要设置、如何设置等?一:就此根据一些网友的意见,先总结一下需要设置消防水池的情况:1、多层建筑:市政供水是支状或只有1条进水管,且单体建筑室内外消防用水之和超过25,要设消防水池, 水池容量为室内外消防水量之和;2、多层建筑:市政供水是环状布置,但管网供水能力不能满足室内外消防用水量的,要设消防水池,水池容量为室内外消防水量之和-市政供水所能提供的水量。3、高层建筑:要设置消防水池,水池容量当市政供水是支状或只有1条进水管时,储存室内外消防水量,当市政为环状且能满足室外供水水量时,仅储存室内消防水量。4、小区:按小区内火灾等级最高一栋建筑来考虑消防及水量。二:需设置水池的室内外消防系统(市政管网为环状且水量满足系统的除外)1、多层单体建筑:室内消火栓系统仅设置消火栓及前十分钟用水量,室外由消防水池留取水口供给;室内消火栓系统设置消防水池+消火栓泵+消火栓+前十分钟用水量,室外由消防水池留取水口供给。2、高层单体建筑:室内
一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。关于消防水池设置规范中如下:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。现该厂区是采用两根给水进水管,室外消防用水量15L/s,不超过25。但8.3.3(一)中要求的市政管网保证消防用水量如何来计算和验证?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
请教各位,一个地下车库,市政压力可以满足室内消火栓压力,计算消防水池容积时,是否只考虑室外消防用水量和室内喷淋用水量,而不考虑室内消火栓水量?请高手赐教.
各位前辈,本人刚毕业一年,我以前都这样做的,现在来了一个在北京干了5年的来我公司。他说我这样做是大错的。我这里都是这样做的(广东中山)。我现在很怕,想请教个位前辈。老实说我这里很少有给出市政的水压和流量的。
18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!