大型水池后浇带设计及施工1·现状目前对于大型距形现浇钢筋混凝土水池类构筑物,当长度、宽度较大时,通常均设置适应温度变化作用的伸缩缝,《给水排水工程构筑物结构设计规范》规定,大型混凝土水池通常均应设置温度缝,其最大间隔为15~40 m,同时要求伸缩缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板一起断开。一般采用橡胶止水带进行温度伸缩缝连接处理。这种缝的构造相对复杂,施工质量要求高,否则容易造成缝的渗漏。这种缝一旦渗漏其完全修复较为困难,而若渗漏不能完全制止,除浪费水资源外,还可能造成致地基土的不断流失或软化,这将有可能给构筑物带来严重的后果。以某污水处理工程的曝气池为例。曝气池平面尺寸为长100 m,宽100 m,深6.5 m,按规范的要求,对土基露天结构每25 m设一道伸缩缝,该曝气池将被分割成很多块,块与块之间用橡胶止水带连接,很明显这种分块结构存在下列问题:(1)整体性差,特别是在地基复杂的情况下,由于沉降不均匀易造成接缝处的破坏。(2)抗震性能较差,在地震力作用下分缝处很容易因互相碰撞而损坏。(3)接缝处构造复杂,
绘制186.2mX110.9m曝气池施工平面图时,选择的50m塔吊,但是发现在池子周围无论怎么布置都不能将其完全覆盖(不能布置在池内)。这种情况应如何处理,求指教,求解决方案,求七嘴八舌给点意见
摘要: 本文结合冀中能源葛泉煤矿生活污水处理厂的施工实践,对如何做好如氧化沟的大体积混凝土的施工和关键点的控制,谈一下水池施工的防渗漏的控制、预防措施。 一、工程概况
本工程类型为现浇钢筋混凝土矩形清水池,几何尺寸为35x35x5米,设计容量5000吨
图纸简介: 某大型生态叠水景观水池施工图套图,有水中树池、假山等,图纸含平面图、放线图、挡墙布置图、立面图、剖面图、水中树池做法、结构详图等。 投稿网友: bing0310 上传时间: 2014-08-25
摘要:对大型水池施工种存在渗漏、裂缝等问题,从施工材料、施工工艺、关键部位的处理三方面分析了防渗的措施,通过科学的控制,使施工达到了满意的效果。 关键词:水池;渗漏;变形缝;施工缝 1.项目概况 普光天然气净化厂雨水监控池兼事故排放池,建筑面积66.4×50.4=3347m2,水池净深5500mm,钢筋混凝土结构。水池底板厚700mm,池底板下设2300mm厚C15毛石混凝土平衡层,池壁平均厚475mm,底板及池壁采用C30混凝土,抗渗等级P6。地基为高回填区强夯地基。由于水池超宽、长、高,水池储水量大,水压高,若施工技术措施不当,极易造成渗水。本工程采用的防渗措施重点是控制关键部位混凝土振捣、变形缝和水平施工缝处分别设置橡胶止水带和止水钢板等措施。 2.主要内容及做法 2.1施工材料 2.1.1混凝土 混凝土采用厂拌搅拌站提供的集中预拌混凝土。混凝土施工中配合比相
图纸简介: 某大型消防水池结构施工图全套带说明 43X33m,地下6米,且有膨胀后浇带及止水做法大样 经典图纸 其中包括结构设计总说明 水池底板平面图 水池顶板梁、板配筋图 水池预留套管图 投稿网友: hanpengbo2001 上传时间:
大型工程的施工测量方案
雨水提升池主要用于收集厂区部分雨水,雨水经全厂雨水沟或者雨水管线重力流入雨水收集池,经雨水沟溢流至厂外或者经雨水提升泵加压送至厂外。 水池为一个带盖封闭式水池,其顶盖布置三个泵基础。其基础采用预压排水固结的方式进行处理。在基础施工期间进行预埋排水填料,后将施工完毕的水池充水预压把基础淤泥中的水通过填料排出以达到固结的目的。 图九 基础施工(淤泥) 图十 60公分砂垫层
设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
边墙需要做成梯形断面吗? 施工的流程是怎么样的? 顶盖需要现浇还是可以购买现成的钢结构。 如果是现浇的话,是需要先浇立柱然后浇筑顶盖,最后在下面抠土,还是先浇地板,然后边墙,然后立柱,然后顶盖?
图纸简介: 本项目建筑占地面积928.8平方米,建筑面积1010.02平方米,砼框架结构,高4.95米。顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图.建筑图4张,含设计说明、平面图、立面图、剖面图。结构图7张,含设计说明、水池面板钢筋图、墙柱轴线定位图、水池基础底板钢筋图,值班房梁、板钢筋图,天面层梁、板钢筋图,楼梯结构图、大样图等。 投稿网友:
图纸简介: 顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图. 投稿网友: senowenyong129 上传时间: 2013-11-05
水池施工技术论文内容简介:水池冬季施工,水池抗渗防裂,水池腋角施工,污水池施工等.
这是青岛黄岛开发区某大型施工工地的部分照片,是从高100米的烟囱上照的。
有人知道重型、大型灯具的安装施工验收吗〉???关键是里面有个什么过载试验我不大知道(试验记录包括灯具程序控制记录和大型重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录)好象只有验收没有设计规程,那我怎么知道预埋件该多大多少呢?
大型桩基工程的施工组织设计华能发电厂二期主厂房A标段桩基工程含3#机组(汽机房、A排外建(构)筑物、除氧煤仓1#~10#柱、3#炉架基础、3#炉后排烟除尘设施、脱硫装置)、集控楼、除尘控制室等桩基工程及塑料排水板。桩基工程设计ф600×110的PHC混凝土管桩。送桩深度一般在2~7m[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-18 12:46 编辑 ]
一工业厂区 大型矩形钢混水池与周围建筑物的间距有要求吗 设在道路下方可以吗 荷载怎么确定 还有 做这种水池必须要按照图集上做吗 图集上4000立的 29.4*29.4*5规格 不按照这个规格做可以吗 谢谢各位啦
图纸简介: 雕塑水池和挡墙结构施工详图:包含:含雕塑水池断面、雕塑基础平面布置图、雕塑基础配 投稿网友: hx9 上传时间: 2013-07-06