广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
碰倒那种很大的厂区,厂房本身长度就200多米,横竖布置好几栋,现在问题是如果按厂房四周地面标高确定厂房的地面标高,那有一个角点会出现比室内标高低了50公分的情况,室内外均用坡道,这样高度就太大了,这种情况如何处理较好?
地下车库多层,最下一层采用排水沟加积水坑,上面几层由于有楼板,请问同行:怎么考虑楼板地面排水,一把就两种,一是局部排水沟,用排水管引至最下一层积水坑;另一种就是地漏,用排水管引至最下一层积水坑。
请教各位,图集上室外排水明沟的两边为什么高于地面20mm?这样不是不好排水吗?
我做的一个工程,要求必须抬高卫生间地面做同层排水,是这样的:某层有并排的两个卫生间A和B,A卫生间下面是过道,B卫生间下面对应楼下的卫生间,A,B卫生间同用一根立管,立管在B卫生间内挨着A卫生间,A卫生间地面需要抬高多少啊?这个问题谁遇到过啊?
看到很多图纸是砂浆找平后铺龙骨再固定木板地面,这种情况是怎么排水的?难道每个龙骨都要凿开一个排水孔吗?如果龙骨是架高起来的当然下面排水没问题,不架高的话岂不是都封死了,水怎么流到排水管位置。。。。。
一、边沟 (一)设置 挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。 为了防止边沟漫溢或冲刷,在平原区和重丘山岭区,边沟应分段设置出水口,多雨地区梯形边沟每段
刚做一个大型公建地下三层俩万多平米,四个防护区,地下二层车库地面排水问题困扰很久,由于北京市人防不让用防暴波地漏排水进入防护区内,这么大的车库地漏怎么设置,排水怎么解决啊,我有俩个笨招,(1)在角落里让结构悬挂集水坑(2)干脆在合适的角落割一块到人防外作集水坑。相信都遇到过这种现象,帮帮忙!
XX地面道路改造工程,全长XXXX米。工程起点为XX,终点为XX。该工程是XX省重点工程,同时也是XX市“十年一大变”的工程之一。可以去这里下载看看:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32467.shtml?uid=114897
请问各位高手,一1300平米的地下车库如何计算地坪排水量,以及集水井和潜污泵的大小确定,小女子头一回做这样的工程,请大家不吝赐教。
工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理
地下一层为汽车库,地下二层人防,地下一层排水是否可以设防暴地漏,集水坑处局部降板处理呢?合理的办法是?还有集水坑潜污泵如何确定流量,是否要考虑地面排水和自动喷淋或消火栓流量,是选其一还是总和考虑?规范规定集水坑容积要大于5min最大泵排水量,一小时启停泵小于6次;前半句容易确定,泵启停小于6次如何确定呢?一系列问题困扰了很长时间,希望大家给出宝贵意见
各位前辈 小弟请教个问题 ,现在有个综合楼 楼南侧是一下沉式广场 综合楼屋面是平屋顶 屋面一半的雨水 汇集到了下沉广场(没法排到地面) 再加上广场本身雨水量 和建筑物立面一半面积的雨水量,按照10年重现期计算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 场地是矩形的 左右两端可以设坑 每个坑可承担540立方米 但是这流量也忒大 图集上查到的最大流量的污水泵单台是200立方米/h。。。。 难不成我一个坑设三个??? 然后两用一备??? 各位大虾帮忙出个点子啊。。。。小弟先谢谢了
北京地区,给排水图集未涉及,施工规程直接穿地面,尤其是坐便排水,(有防水层),土建图集有防水套管,后者施工麻烦,成本高.请问设计院及施工同仁,直接穿是否有漏水隐患?是否有权威做法?
地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
住宅建筑规范GB 50368—20055.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。18层单元式住宅,3个单元,客厅封闭阳台的窗台高度低于0.9米,是违规吗?不可开启的窗户(下边一扇不可开启,上面可开启),可理解为防护措施吗?5.1.7 阳台地面构造应有排水措施。包含不设洗衣机的封闭阳台吗?
今天用天正画室外管网,定检查井地面标高时费尽周折,最终还是没能很好的解决。天正提供的功能有一个可以根据坡度自动连续定地面标高的,但必须要求所有管线起点、终点首尾连接,而我们画图有时候很多管线都是用格式刷刷出来的,所以很难保证所有管线首尾连接,这样就造成坡度一会儿是正的,一会儿是负的,路面成了波浪行。天正还有一种根据某个图层的数据自动采集高程的功能,但这个功能太容易收到干扰或是计算问题而造成检查井地面标高不准确,最后生成的断面图道路断面明明应该是一条直线的,却变得有起伏了。其实我的要求很简单,就是想先手动定下起点、终点的检查井地面标高后,中间所有井按内插法自动确定地面标高就行,这个以前在鸿业里面很容易实现,但在天正里面却没有此功能。现在我只能一个井一个井的根据坡度和距离手动计算检查井地面标高,好麻烦的说。希望天正能把这个最简单实用的,也是设计人员最常用的功能考虑进去。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
本人现在做一个大型商场,设置了自动喷淋系统,仔细想想看,当发生火灾时,喷头动作,此时商场里面应该积累了许多水,这时是不是不便于人员疏散,该不该设置排水地漏,望大家给点意见 谢谢
一输水管道,国家的标准图籍上画的各种井都是埋在地下的,建设方嫌挖深太大要求建在地面上,减少挖深,请问可不可以?管线基本上都在农田中。