一.概况西北某高速公路项目中的一段沿冲沟布线,其中沟头段2km长以路基形式通过,紧靠路基两侧需设置排洪沟,排洪沟最大尺寸断面为3m×3m的梯形,拟采用现浇C25混凝土浇筑。二.问题 1.不考虑受力,排洪沟混凝土厚度采用30cm是否合适? 2.防裂措施:采用掺加聚丙烯纤维、设防裂钢筋网片及掺加微膨胀剂三种方法哪个更合适?如果掺加聚丙烯纤维,则聚丙烯单丝纤维和聚丙烯网状纤维哪个更好? 3.哪位大侠有类似的工程实例或更好的设计方案,请发来学习一下,在此表示感谢![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-1 14:31 编辑 ]
如题:排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢? 我布置雨水管道时,有块区域是绿地。高差有50米,面积有快300公顷左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是发现如果把这块区域的汇水面积全部流入雨水管道,管径会很大,设计流量有19000L/s左右。感觉设置排洪沟把雨水排入是否会好一些。但不知道如何设计? 谢谢各位~
有一块地,需要建一个小区,可是在地的中间有一条宽约30m,长约200m,深30多米的排洪沟,在排洪沟的上方可以建绿化、景观什么的,请问该怎么办啊?
各位大虾,我遇到了个大问题啊,我做一个冲沟的排洪防洪设计,因为按山体开挖,底坡较大为12%,按20年一遇的防洪标准设计,设计流量33.7方每秒,长约600米,是梯形断面,底宽2米,高1.5米。边坡系数为1.5,经校核后流量最大为66.7方每秒,流速为15.7米每秒,因为江边为生产区,所以为了减缓水流的速度,需要设置跌水,但是现在究竟设置几个跌水才合适呢?跌高确定多少合适?消力池怎么设计?怎么样才能设计出合适的跌水方案?帮帮忙啊,我是个新手!!小弟在这里拜谢大家了!!!
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
爆炸和火灾下的设计规范
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
关于电梯和楼梯的设计规范
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并
各位高手请多多指教! 某三峡库区新建一厂区修在山脚,厂区三面环山,原为绿地,自然形成冲击沟分上、中、下游三段,尺寸反别为:0.7米X1.4米;0.9米X1.4米;1.2米X1.4米。经测算总汇水面积101公顷,厂区汇水面积6.9公顷。 设排洪沟在厂区内公路边,按洪水调查法计算:根据重庆暴雨集水量公式的洪峰流量Q=15m3/s, 复核排洪沟梯形段面尺寸为:下底2米,上底6.5米,高1.5米。 我认为太大了,请各位高手指教一下应如何确定排洪沟尺寸!
本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
 第6.0.8条 冷间照明开关均
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚