我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
来源:网络,侵删!
某洁净室净化空调工程设计。非常不错。共享一下。
毕业后到了施工单位,一年多没做空调设计,生疏了,于是重新学习了一下设计。以下是俺根据原帖楼主和跟帖兄弟的思路重温了一下,<<< ……>>>中是俺的思考和引用原作的话,俺一定有不足之处,还望同行能够多多指出不足!!原帖:http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489 <<<室内设计参数:设计参数(22℃+/2℃; 55%+/5%>>>设计计算过程一、 确定系统风量:1、 洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH2、 确定AHU系统风量:LX=87300/(1
想在业余时间做点兼职,本人情况如下:范 x x (男 28岁) 户 口 广东省 移 动 电 话 13824906552 电 子 邮 件 herts@126.com 工 作 经 验 2005/6 - 至今 深圳某净化工程公司 --3年 职位名称 暖通空调设计预算工程师 职责描述 负责洁净厂房的结构、空调系统、净化流程的设计预算。并负责前期设计和业主的沟通,以及工程进度的跟踪。 曾经设计并现已完工的净化空调项目: 1、惠州三洋,百级 万级共1000平方,采用FFU 干盘管 新风处理系统 2、广州宝叶精密电子,百级 千级共2300平方,采用FFU 吊挂风柜 新风处理系统 3、南玻集团,百级 千级共2500平方,采用FFU 干盘管 新风处理 4、珠海伟创力动态万级1200平方,吊挂循环风柜 一体化可弃式送风口 新风处理机 5、其它的各种方式的净化车间20项左右。 其中还包括净化车间内的排风系统:热排风、有机排风、酸雾处理等。生产
乱流洁净室净化空调设计换气次数
图纸简介: 洁净室设计图,图纸包括:上层平面图,建筑平面图,剖立面图,FFU及灯具平面图,风道大样图。 投稿网友: mengqiang871030 上传时间: 2014-07-28
洁净室空调机组设计(夏季工况):1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600) 我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗
提要:本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。关键词:洁净室、高效过滤器、送风量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
希望大家多提些建议 韩国人设计的
洁净室设计-许钟麟-1994出版
请有过经验的前辈指点一二 (附图纸) 平面布置不足之处请指出
一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(静态<100)近来局部出现3000~4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)---------------------------
初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?