首页 课程 资料 论坛
  • 水厂管网设计管道布置问题

    DN200污泥管(压力)遇到DN500重力流管时,压力管埋深无法向下,且向上覆土不够时,用4个90度弯头绕行好还是4个45度弯头好?貌似45度流态好,管阻小,但是实际施工中见到90度的也不少?新手想请教!

  • 工业管道布置图设计教程

    工业管道布置图设计教程

  • 为什么管道药要这样设计呢???

    为什么管道药要这样设计呢???

    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?

  • 【收藏】石化管道布置设计和避让原则

    【收藏】石化管道布置设计和避让原则

    想知道这么多高大上的管道布置是如何设计出来的?那下面的知识就不能错过喽!废话少说,一起来看一下管道设计该如何进行吧!

  • 管道布置图设计参考手册

    目的:编制本手册的目的是为了规范XX公司管道专业管道布置图设计的内容、表示方法和形式。确保设计成果的统一性和高质量。

  • 化工装置管道布置设计规定

    化工装置管道布置设计规定

  • 工艺设计之管道的布置原则(25)

    6、热胀冷缩管道布置的时候要考虑热胀冷缩效应,尤其是管道会在长度方向上发生热胀冷缩,需要考虑管道端头发生的较大程度位移。管道内输送较冷或较热介质时,由于管道外部有保温,因此外部辅助设施温度变化不大,内部热胀冷缩但是外部辅助设施没有进行相应程度的涨缩,因此在设计管道辅助设施及配件时需要考虑这种情况。例如,因为热胀冷缩而导致的撕裂保温层。必要时需要计算热胀冷缩导致的长度变化率,下表列出了常见材料的线性热膨胀系数:

  • 工艺设计之管道的布置原则(35)

    工艺设计之管道的布置原则(3/5)11、介质受热影响

  • 工艺设计之管道的布置原则(45)

    工艺设计之管道的布置原则(4/5)15、沉降因素

  • 工艺设计之管道的布置原则(55)

    工艺设计之管道的布置原则(5/5)17、层间布置

  • 压力管道布置设计知识汇总

    压力管道布置设计知识汇总一、什么是压力管道?<

  • 有需要绘制机房三维图(管道布置设计)的吗

    有需要绘制机房三维图(管道布置设计)的吗

    1、可以制作任何管道的三维立体模型,出3D详图,特别适合制冷机房、水泵房等复杂部位 按实际比例制作,可有效指导施工,提高预控力。 2、可生成3D动画,可任何角度方向动态察看模型,直观反映管道的布局效果,可以提供3D动画文件(不需特殊软件支持). 有兴趣的客户可详细咨询:lxy0080@sina.com

  • 管道布置设计原则、基本要求与补偿器的选择

    应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范

  • 热力管道布置设计原则、基本要求

    随着城镇集中供热的发展,热力管道的应用也越来越广泛,热力管道成为输送城镇热能的重要途径。所以在室外安装布置热力管道时,需要遵守一定的设计原则与基本要求,这样才能发挥出热力管道最大效能来。首先我们要了解的是管道布置设计必须具备的条件有哪些,同时应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范是什么。这些内容是繁多且十分重要的,接下来我将带大家一一了解。一、 热力管道布置设计必须具备的条件工程设计统一规定、工艺流程(系统)图、设备布置图、设备表、设备图、相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、热力管道布置图等)。二、 常见的管道布置设计常用标准、规程和规范 管道布置中有许多标准规范,查阅起来非常的繁琐,这边有一些常见标准、规程和规范供大家参考 《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于

  • 管道过铁路顶管如何设计

    请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?

点击加载更多

管道设计布置

管道设计布置专题,为您提供管道设计布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道设计布置 相关的专业交流讨论,更多管道设计布置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

空调管道布置

管道及阀门的布置