有哪位知道关于幼儿园托儿所的消火栓的设置规范规定?在《建规》和《幼儿园托儿建筑设计规范》中好像找不到这方面的条文,请高手指教!急!
对托儿所、幼儿园应做好哪些消防管理工作? (1)托儿所、幼儿园为多层楼房时。应将年龄较大的儿童安置在楼上,以利于疏散。 (2)使用石油液化气的托儿所幼儿园、对使用人员应进行安全教育,使其了解液化气的性质,懂得安全操作技术,并能正确处理设备故障和漏气事故。使用时先点火,后开气,使用后要将阀门关严。 (3)老师、保育员用的火柴、打火机要保管好,放在孩子拿不到的地方,并应教育儿童不要玩火。 (4)托儿所、幼儿园应和当地消防部门共同制订应急方案。包括:疏散、灭火等,使工作人员明确各自的职责范围,并保持定期进行演练。 (5)托儿所、幼儿园应按照有关规定配置消防器材,并定期进行检查、更换、保养。规模较大的托儿所、幼儿园应安装火灾自动报警和自动灭火系统。
,很有用的规范
对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么? (1)托儿所、幼儿园的安全疏散出口不应少于两个。 (2)托儿所、幼儿园房问门至外部出日或封闭楼梯间的最大距离:①位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。一、二级建筑为25m,三级建筑为20m;②位于袋形走道或尽端的房问,一、二级建筑为20m,二级建筑为15m. (3)托儿所、幼儿园用于疏散的楼梯间内,不应附设烧水间、可燃材料的储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道等。楼梯间内宜有天然采光,不应有影响疏散的凸出物。 (4)室外疏散楼梯和每层出口平台,均应采用不燃烧材料制作。楼梯和出口平台内严禁存放物品,保持通道畅通。 (5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,但离扶手25cm的踏步宽度超过22cm时可不受此限。 (6)疏散用门不应采用吊门或拉门,严禁采用转门;并应向疏散方向开启。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014自2015年5月1日正式实施后,8.3.4条第4款规定:大中型幼儿园需要设置自动喷淋灭火系统。但是《自动喷水灭火系统设计规范》仍然沿用GB50084-2001(2005年版)没有同时更新。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第39页设置场所火灾危险等级举例中却并没有明确托儿所幼儿园危险等级。但参照第59页“将德美英日等国规范的火灾危险等级举例列出,供有关设计人员、公安消防监督人员参考。
14年发布了目前托儿所、幼儿园建筑设计规范征求意见稿,但是没有正式施行,按道理应该还是按照87年的试行稿来执行,现在由于场地条件限制,就没有做全封闭的围墙设计,现在规划局不批,又拿出了新规范来说,大家怎么看啊
托儿所、幼儿园建筑的房间组成应根据托儿所、幼儿园的性质、分类、规模、标准及地区的差异与条件,主办托儿所、幼儿园单位的要求等因素确定。 托儿所、幼儿园建筑应由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。 根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 第4.1.3条:托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。(强制性条文) 幼儿生活用房又分为:托儿所生活用房和幼儿园生活用房。参考http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_58.shtml 1.托儿所生活用房 托儿所应包括托儿班和乳儿班,托儿班宜接纳2周岁~3周岁的幼儿,乳儿班宜接纳2周岁以下幼儿。托儿班和
新版-托儿所-幼儿园建筑设计规范
免费分享托儿所幼儿园建筑设计规范2016
对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园内不应装设蒸汽锅炉房。采暖锅炉房宜单独建造,如因条件规模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首层中设置低压锅炉房。似锅炉房不应紧靠儿童比较集中的游戏室、教室等房间的左、右或上、下以及主要疏散出口的两旁。在锅炉房30m以内不准搭建易燃建筑或堆放可燃物。 (2)托儿所、幼儿园用火炉采暖时,必须注意安全。 (3)托儿所、幼儿园配电线路应符合电气安装规程的要求。闷顶内有可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。 (4)照明灯具的高温表面靠近叮燃物时。应采取隔热、散热等防火保护措施。若使用额定功率为100W或100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌人式灯、其引人线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃材料作隔热保护。 〔5)口光灯〔包括镇流器)和超过60W的白炽灯,不应直接安装在可燃构件上。白炽灯与可燃物的距离应不小于0.5m. 〔6)托儿所、幼儿园不准使用落地灯和台灯一照明,灯泡不准用纸或其他可燃物遮光。 (7)电源开
托儿所、幼儿园的建筑防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园应布置在安全地点。工矿企业所设的托儿所、幼儿园应布置在生活区,远离生产厂房和仓库。如受条件限制,应至少与甲、乙类生产厂房保持50m以上的安全距离。 (2)托儿所、幼儿园一般宜单独建造,面积不应过大。其耐火等级不应低于三级。如设在楼层建筑中,最好布置在底层;若必须布置在楼上时,三级耐火等级建筑不应超过两层,一、二级耐火等级建筑不应超过三层。居民建筑中的托儿所、幼儿园应用耐火极限不低于1h的不燃烧体与其他部位隔开。 (3)托儿所、幼儿园不应设置在易燃建筑内,与易燃建筑的防火间距不得小于30m. (4)托儿所、幼儿园的儿童用房不宜设在地F人防工程内。 (5)托儿所、幼儿园建筑的耐火等级、层数、长度、面积以及与其他民用建筑的防火间距,应符合有关规定。 (6)三级耐火等级的托儿所、幼儿园建筑的吊顶,应采用耐火极限不低于0.25h的难燃烧体。 (7)托儿所,幼儿园内部的厨房、液化石油气储存问、杂品库房、烧水间应与儿童活动
重新整理的《托儿所、幼儿园建筑设计规范》下面是截图
托儿所幼儿园建筑设计标准--总体环境设计
哪位朋友有JGJ39-87托儿所、幼儿园建筑设计规范?请上传,本人将不胜感激!!!目前还执行该87年的规范吗?我最近在某2010年设计的幼儿园施工图纸总说明中,见到主要设计依据是JGJ39-87托儿所、幼儿园建筑设计规范。
托儿所幼儿园的火灾危险性表现方面有哪些? 托儿所、幼儿园是集中培养教育儿童的主要场所。其特点是孩子年龄小,遇紧急情况时,应变、自我保护和迅速撤离的能力有限;老师和保育员又大多是女同志。 装饰、设备和孩子的玩具以易燃、可燃物居多;并有电视机、电风扇、电冰箱等用电设备。如忽视消防安全,一旦发生火灾事故,疏散困难,很可能造成伤亡。
2016年11月1日,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016开始实施,原《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-87同时废止。由于前后相差几十年,新规的改动也比较大。在托儿所、幼儿园建筑设计规范的实施过程中,这样那样的疑惑就出来了,网上呢,也是众说纷纭。小编本次就来大体捋一下!一、幼儿园基地选择要求? 3.1.2条 托儿所、幼儿园的基地应符合下列规定: 1 应建设在日照充足、交通方便、场地平整、干燥、排水通畅、环境优美、基础设施完善的地段; 2 不应置于易发生自然地质灾害的地段; 3 与易发生危险的建筑物、仓库、储罐、可燃物品和材料堆场等之间的距离应符合国家现行有关标准的规定; 4 不应与大型公共娱乐场所、商场、批发市场等人流密集的场所相毗邻; 5 应远离各种污染源,并应符合国家现行有关卫生、防护标准的要求; 6 园内不应有高压输电线、燃气、输油管道主干道等穿过。二、托儿所、幼儿园的室外活动场地,
托儿所幼儿园管理
托儿所幼儿园管理专题,为您提供托儿所幼儿园管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与托儿所幼儿园管理 相关的专业交流讨论,更多托儿所幼儿园管理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题