首页 课程 资料 论坛
  • 一幢四层的大型商场电气设计全套施工图

    图纸简介: 本工程为四层,大型商场,耐火等级一级,建筑面积20093平方米。图纸内容包括:电气设计说明,强电系统图,消防系统图,照明及消防平面图,防雷接地。 投稿网友: qinillusion 上传时间: 2014-07-31

  • 某大型商场10KV变电所电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为某大型商场的10kv配电室的设计,图纸内容有:电气主接线图,高低压一次系统图,高压二次原理图,配电室平面图(照明、接地、布置) 投稿网友: qzg24 上传时间: 2014-0

  • 某地四层大型商场电气设计施工图纸

    图纸简介: 本图纸是某地四层大型商场电气设计施工图纸,图纸内容:配电系统图,各层配电干线图,各层照明平面图,各层火灾报警平面图,各层弱电疏散指示消防平面图等,可供参考。 投稿网友: tumuzaixianxueyuan 上传时间:

  • 四万平米的大型商场设计

    四万平米的大型商场设计

    四万平米的大型商场设计

  • 四万平米的大型商场设计4

    四万平米的大型商场设计4

    四万平米的大型商场设计4

  • 某地带地下商业五层大型商场电气设计施工图纸

    图纸简介: 本工程为大型商场,建筑面积约41000平米,共十四层,地下室为设备用房、商场,一--五层为商场,层高4.8米六层-十四住宅,层高3.0米,建筑主体高度为52米,结构形式为框架,基础形式为桩基础。设计范围包括:动力配电系统;照明配电系统;建筑物防雷、接地系统;、火灾自动报警系统;共32张图纸。 投稿网友: sevencatcn

  • 四万平米的大型商场设计二

    四万平米的大型商场设计二

    四万平米的大型商场设计二

  • !大型商场的空调设计方案

    一大型商场,首层、二层为大卖场,三层及以上为办公。卖场部分每层建筑面积为1万平方米,高度为6.5m,由于大卖场的功能不是一般的销售型商场,而是仅供研究用,因此大卖场部分的总人数仅为300人。这样一来。冷热负荷相差很大,选一台或多台空调机组不能同时满足冷负荷和热负荷的要求。若按照热负荷的量选机组,那么冷负荷又太大,不节能。若按照冷负荷的量选机组,又肯定不能满足冬季制热的要求。有暖通设计的朋友做过这样的工程吗?设计方案怎么考虑的?效果如何呢?我考虑做空调机组+地板采暖这个方案,大家看如何啊?

  • 关于电气设计的一些问题

    照明设计线路先进灯具还是先进开关 我看有的图是先进到灯具然后再接到开关上 而有的又是先接到开关在接到灯具上? 请问这在规范上有什么要求吗? 还是这是无所谓的,都可以?还有yjv22和vv22线的选用方面有什么严格的要求和明显的区别吗?谢谢大家

  • 急求现代大型厨房电气设计方法!!!

    我现在有两个工程,一个是大学食堂,一个是15层宾馆带西餐厅及中餐厅的,但甲方都没提供设备容量,都说要我们按现代厨房的常规方法设计,留个箱就好,所以,我请教做个大型高级酒店的朋友现代大型厨房的容量一般按怎么算的,按就餐人数还是面积,有些什么参数的,急用啊,大家帮下忙啊!!!!!

  • 大型商场排烟系统如何设计最经济?

    共6层,每层3000~4000平方米。是采用共用垂直风井系统?还是每层设排烟风机,然后全排烟?还是每层设防烟分区?哪种形式最经济????

  • 关于电气设计软件的调查

    看见论坛大家好像都在用天正,我们院刚刚统一改用北京博超的电气设计软件,是以autocad2005为开发平台的,小弟刚进入电气设计行业,不知道这方面的设计软件到底由哪些区别,哪个用的更多,各有什么优缺点呢?谢谢~~

  • 关于厂房电气设计的问题

    我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议! 另外一个问题就是他建议安装的三相插座是16A和32A,那这种规格的插座最大能带多少KW的三相设备呢?大家有实际经验没有?理论上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 这里有做铁路电气设计的吗?

    我是电力设计院出身,做电气设计的,做过一点变电设计,主要还是电厂电气设计。现在对铁路电气设计有兴趣,不知道这里的朋友有这方面的经验吗?

  • 关于建筑电气设计的问题

    毕业后在设计院做了有半年建筑电气设计了,对于这半年来,有太多想说的,我们设计院是个新开的,我刚来时老板正招人,不管什么样的都要了,所有现在我们院大部分都是刚毕业的学生,且有些素质还不是太高,不管什么样的都能做设计,对设计这一行又重新理解了一下。来半年了,从什么都不会,到现在画了几个小区十几栋多层住宅,自我感觉进步还行,没有老师教,都是自学的阿,偶尔老板找来一个搞水电的师傅客串一下,帮我审审图,还算过得去,现在正努力学火灾自动报警,和高层的画法。发现其实设计不能叫设计,抄图就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是换汤不换料。感觉没什么技术含量。一直困惑我的一个问题是(又不敢问老板),在设计院做建筑电气设计,一平方能给多钱阿???老板光说提成年底一块给,自己心里也没谱。希望有谱的师傅给说说,我最关心的,一平方多钱的问题

  • 某单位2层的大型厂房电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为某单位的大空间厂房,2层的多层建筑。图纸内容包括:电气设计说明,强电系统图,弱电系统图,火灾自动报警系统,防雷接地、照明、弱电、消防平面图。 投稿网友: xiehan051219 上传时间:

  • 一栋4层的建材商场电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为一栋建材商场,建筑面积50000平米,地上四层,地下一层,框架结构,图纸内容包括:照明配电系统,火灾自动报警系统,接地防雷系统等。 投稿网友: zzfzhangzzf 上传时间: 2014-09-18

  • 某二层大型厂房全套电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为某2层的大型厂房,包括:配电、动力、照明、弱电、消防。空调配电平面图、照明平面图、插座平面图、排气扇平面图、消防平面图,屋面防雷与接地平面图。 投稿网友: wuyun0501002 上传时间: 2014-08-