首页 课程 资料 论坛
  • 商场建筑的消防设计须知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

  • 大型五层商场弱电及消防设计

    图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14

  • 大火反思之商场消防设计问题解析

    大火反思之商场消防设计问题解析

    商场是目前人们进行生活日常用品采购的主要地方之一,其具有商品种类多、价格便宜、购物方便等特点,深受人民群众喜爱。商场的消防是确保商场安全运营的基础保障,夏季、冬季商场用电量急剧增加,节假日购物人群成倍增加,这些因素都大大增加了商场火灾的危险性。因此,加强商场消防设计显得

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 大型商场消防系统机电设计方法

    【摘要】尽管对于防火措施较为重视,但大型商场仍然是火灾较易发生的场所,有必要进一步采取完善的措施来提升自身的防火功能,而这就要寄托于消防机电系统的科学设计?在这种背景下,本文首先探讨了大型商场易发生火灾的原因,进而分析了如何保障消防机电系统设计的完备性,并重点介绍了消防机电系统的关键设计,也即防火门系统的安装设计要项? 一?大型商场易发生火灾的原因 一是大型商场都处于繁华地区,一且发生火灾短时间内就会映及周围使损失扩大?建筑物火灾的发展经历初起?发展和衰弱三个阶段,火灾造成的损失会随着时间延续而加重?因此,大型商场一且发生火灾应该尽快地将其在初起阶段扑火?目前,大型商场业的消防设施属大多具备或完善,但运转率并不很高,这就影响了灭火效果? 二是现有的大型商场已集餐饮?娱乐?购物?商务于一体,可燃物?助燃物?火源丛生,很易交叉结合形成火灾?尽管目前大型商场普遍建立了防火责任?岗位责任?消防管理等项制度和防火安全操作规程,但是这些制度肯存在不齐全?不完善的地方,防火管理的实际效果并不显著?例如:国家早已规定大型商场建筑物的耐火

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 上海某商场餐厅弱电消防系统设计图

    餐厅内目录,设计说明,电气系统图1,电气系统图2,照明平面图,插座平面图,消防疏散平面图,消防自动报警平面图,消防喷淋平面图,消防灭火器平面图,消防排烟平面图。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 商场消防设计内容包括这么多项是否齐全?

    现有一钢结构建筑,地下一层为停车场,地上四层,均为商场,有部分隔间作为办公室;地下室净高3.9m,地上每层净高均为4.8m,每层建筑面积约7800平方米。作为消防设计,目前已包括的消防系统有:1、火灾自动报警及其联动控制系统;2、消防紧急广播系统;3、消防对讲电话系统;4、室内外消火栓系统;5、自动喷水灭火系统(含消防水池和消防水泵房);6、防火卷帘门和防火门;7、防排烟系统;8、火灾应急照明及疏散指示系统;9、消防供电仅为消防设备前端的消防双电源切换;10、钢结构防火涂料。共计10项内容,不知是否齐全,还应该有哪些?正压送风是否应包括在其中?

  • 上海大中型商场消防设计规范

    论文简介:上海大中型商场消防设计规范,好长时间没有上传了,由于不知道怎么上传,上海地方建筑设计规范,我只能一个个上传了,抱歉 投稿网友:yangshunhua 上传时间: 2013-09-28

  • 某商场消防及动力柜图纸

    图纸简介: 算是简单的图纸吧 自己家乡的东西,感觉是好东西,内行的看热闹,不懂的学习一下 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-05-24

  • 一间4S店消防设计的问题

    现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?

  • 关于幼儿园消防报警设计

    《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。

  • 商业消防讲座--设计院

    论文简介:一、建筑分类二、消防车道三、防火分区四、安全疏散五、疏散宽度六、楼梯形式七、防火分区的划分方式八、建筑防火构造 投稿网友:lakeandsky 上传时间: 2013-08-06

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 关于消防系统设计的总结

    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。

  • 请教关于常规消防设计的有关问题

    1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?

点击加载更多

商场消防设计

商场消防设计专题,为您提供商场消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商场消防设计 相关的专业交流讨论,更多商场消防设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度