一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣:180626824
建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]
《建筑给水排水设计规范》4.5.4说生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密闭措施。请问采取何种措施?
请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢
文件格式 :PDF文件大小:28.8 M
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。 就下面几点谈谈个人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般设在楼梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只能明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?
最近做个厂区的办公楼和倒班楼。办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3谢谢 望大家给点建议!
本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定, 水枪流量小于3L/s时, 应采用SN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用SN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。就下面几点谈谈个人看法:
本帖最后由 温馨的小窝 于 2013-11-14 09:14 编辑 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。 二、设有水箱的室内消火栓给水系统
请问建筑室内排水管套管堵洞,里面要求安装止水环,这个属于隐蔽工程吗?吊模以后需要走隐蔽工程程序吗?
保护中小学视力应从多角度、多方位地予以审慎周到地考虑。在课程设置,编印体育锻炼,用眼卫生等多方面落实具体措施。但最根本的条件之一是作为学生学习,活动的主要场所———教室必须有良好的视力环境。所以作为一个设计人员必须具有强烈的视力保护意识和科学的保护举措,不可设想,如果学生每天70%以上的时间在视环境恶劣的教室里学习、活动,将导致事倍功半,甚至造成学生视力普遍下降,因此对教室的照明设计应提到日程上来。一个良好的照明环境不仅能降低学生的视力疲劳,使学生的注意力集中,而且提高学习效率。也能使教师讲课轻松提高教学效率。那么怎样才能提高照明质量,我认为除对照度有一定的要求外,对于光的均匀度、眩光、频闪效应也有一定的要求,因为除了光线强弱可以导致视觉疲劳外,光的频率、眩光同样可以引起视觉的疲劳。因此,在对教室的照明设计中,除进行照度计算,还应采取眩光限制,现从以下几个方面进行探讨。 1如何避免频闪
问题如图所示
小弟初次作电,有些问题想和大家请教下:我们是一个商业大厦项目,从市政管网引入10kv电源,那电源要从什么位置引入室内呢?是不是只要是路边电力井都可以还是有专门的预留井呀?还有弱电通讯部分是不是只要是路边的弱电井都可以引入光纤,还是必须到指定的预留井才能引入,请知道的指教下,万分感谢!
GB50016-2006第8.4.2条第3款:室内消防竖管直径不小于DN100。 不知各位同行是怎么理解的?请问是指所有建筑室内消防竖管直径不小于DN100吗
CAD建筑室内园林综合图块,非常详细。
在二次构造柱泵输送设备出现之前,都是采用的人工方式进行浇筑的,成品不光有空隙,而且质量也是比较低下的,一般来说1个人1天只能浇5-6根左右,工期还是相当长的。除此之外,相较于二次构造柱泵输送设备
《建筑设计防火规范中》8.5.2条的条文解释中说低层建筑室内消防系统仅用与初期灭火,按照这条规定,低层的消防系统只与屋顶水箱连接就应该可以了,但规范8.6.1条的条文解释中明确规定室内环状管道至少应有两条进水管与外网连接,支状必须有一条连接。这条又明确规定了必须连接,我们当地的消防对也说必须连接,可最近自来水公司不干了,说室内有屋顶水箱有增压设备,压力会比市政的高,会回流污染市政用水,我解释说我们做了止回阀,回流防止器等防止措施,它还是不同意,而且出据我们当地刚颁布的一条政府地方法规,说是不能连接,两个部门都不让步,甲方及设计院被夹在里面难做人,对于规范的理解,大家觉得这种情况是该接还是不该接?仅限于低层。
相关热门专题